[请教]勘察报告 关于素填土疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线尘冰1987
 

发帖
97
土币
8
威望
2
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-16
由于勘察工程素填土太深 大约2.6m左右 在进行混凝土搅拌桩的承载力估算时  这个素填土要计算在内 在编写报告时我写的是取土、标贯、静力触探方法获得 ,可是去审图中心 他给我提出的意见是 太笼统 方法要具体 B#n}y  
我就迷茫了 不知道怎么改了 Z i&X ,K~  
离线zc0313

发帖
135
土币
2008
威望
11
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-27
无论原位测试还是土工试验得到的承载力都是浮云,最终用的还是经验值。
爱生活、爱工勘!
离线weakom

发帖
772
土币
27206
威望
59
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-16
根据现场调查结合钻探情况综合确定。
离线虚心

发帖
251
土币
20845
威望
10
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-11
回填土清楚最好!
离线hj520wbjf

发帖
121
土币
3123
威望
409
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-06
同楼上观点。主要看回填时间和回填质量吧。
离线chenzhihua1

发帖
1858
土币
403265
威望
2575
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-22
素填土性质很差,松散,不提供承载力特征值,提的话用经验值就行了,很低的,标贯和土工试验都不能作为提承载力的依据。
离线lijh_789

发帖
414
土币
541165868
威望
962
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-18
学习啦,不错
离线尘冰1987

发帖
97
土币
8
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
哦 谢谢 了 9J<KR #M  
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
回 6楼(尘冰1987) 的帖子
如果基础埋深有1米5的话,那么下面就剩1米了,如果下层承载力够的话建议采取换填!一般刚回填土的工程性质很差的,所以你采用的原位测试是没多大意义的!在计算时说明下把这层不计算就行了!这样审图的也不能说你什么了!
离线尘冰1987

发帖
97
土币
8
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
回 4楼(loverning) 的帖子
基础埋深也就一米五左右吧 地下水0.5m
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
同楼上观点,在上海这边是6m以上如果考虑桩侧摩阻力,其值一般都直接取15kPa.
广交土友
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-16
刚填的,而且一般回填的时候质量不行,所以建议素填土不计承载力。一般10年以上记回填土记承载力。2.6米也不算深啊,基础埋深的多少啊?