       请教同行,昨天去工地验基了,在开挖好了的(矩形)基坑内做了5个轻便触探(场地的4个角点,1个中点),场地北部及中部都挖到老土了,击数38、28、37、,南部为回填土(厚3-4.5米),击数为10、7、,也就是施工方不想挖了,甲方要挖,叫我们地勘出个说明,我也出了,也查规范《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89,虽老,蛮实用,查到承载力标准值fk=60kPa,但我们要的是地基承载力特征值fak,我想问的是,怎么转换?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-20
回填土必须挖除的。
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-20
怎么转换?哪怕说个行内的经验公式也行。
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
再次感谢北侠同志。
离线168hgd

发帖
89
土币
475
威望
742
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-20
除以2-3的安全系数应该就差不多了!!
离线mdffghgjgmh

发帖
91
土币
1507
威望
14
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-20
不是转换的问题,而是要求换土,不同时期的规范,其实也就是说法不太一样,数据差不了多少,明显基槽土质不均匀,必须换填
在线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
回填土必须挖除的。不用转换,数值一样。
Welcome to beijing!
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-20
回 6楼(cjz06) 的帖子
很感谢这位老同志。但是地基土承载力标准值和承载力特征值,肯定不一样,里面有个系数,是多大?我还不是蛮清楚。
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-20
回 4楼(168hgd) 的帖子
感谢这位同学的发言。值是不是大了点(2-3)?
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-23
标准值是特征值的两倍,软土地区,回填土成分以粘性土为主的话,一般回填超过10年都认为可做天然地基持力层的。
广交土友
离线tk2356

发帖
69
土币
171
威望
603
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-26
说来说去没一个对题啊
穷则独善其身,达则兼济天下。。。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-23
(1)这个工程不是承载力的问题,而是不均匀地基的问题:从楼主的叙述中估计是独立基础,所以才做了5个钎探点,那么如此厚的回填土,无论如何承载力和天然土层没法比,必须挖除——挖除后或者换填,或者直接建议设计将基础标高下降,否则,换填厚度过大,质量也不好控制;
(2)关于老规范承载力标准值和新规范特征值的区别:两个在含义上其实都是容许承载力的概念,没有什么可换算的,如果非要参考,可以认为二者近似相等即可。

不知楼上几位提到的二者之间2~3倍的换算关系从何而来?只有极限值和容许值之间才存在安全系数的概念的。
[ 此帖被北方雪狼在2011-03-23 16:47重新编辑 ]
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!