基坑边上有房屋,为什么我们在计算的时候取15kpa.这又是怎么得出的呢??大家想过吗?
离线清水湖畔

发帖
553
土币
2795
威望
73
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-02-12
15kpa比较合理
清水湖畔
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-11
ddddddddddddddddddddddd
离线君之良

发帖
333
土币
18337
威望
100
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-14
15KPa 还是比较靠谱的 参考结构荷载规范
千里之路 始于足下
离线zhaozengkun

发帖
292
土币
2670
威望
-20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-17
收藏了,慢慢留着看
离线weiguofu

发帖
224
土币
820
威望
730
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-26
这就是行规,
离线huzinanren

发帖
207
土币
2
威望
48
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-02
一般去15确定安全
携手前行,创造未来!
离线zhangt612

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-29
一般10-20KP啊,你想冒险的话 取10也不一定有问题
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-28
回 6楼(北方雪狼) 的帖子
有啊!还有其他的荷载啊!不过3kpa是楼板的自重啊! /NUu^ N  
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-26
每层3kPa?难不成建筑物只有楼板没有墙体? u"-."_  
还有各种活载等
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线nuonuozhu

发帖
75
土币
10464
威望
24
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-26
不能光考虑楼板啊,其他的荷载也要考虑进去的吧,不过15是偏安全的
在沉默中爆发
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-25
荷载的取值结合实际情况 Z(hRwIOF  
当然还是安全第一