针对某工程师的咨询,发个加筋土挡墙整体失稳的案例图片,尤其是高大挡墙,希望引起各位新老朋友的重视。 ><LIOFqsS  
1、不能单纯依靠理正岩土挡土墙计算模块来验算加筋土挡墙的稳定性; :1_hQeq  
2、深厚土层地基尽量避免采用直立式墙面。 gK(E0p"  
以下各位来补充……
qq:156628032
加筋土技术十五年从业经历
化学灌浆、堵漏、防水
混凝土结构防腐
离线fuchsheng

发帖
601
土币
18556
威望
753
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-14
触目惊心! 0p2 0Rt  
加筋土究竟伤的起不?
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56299
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-14
没看见筋材呀,对面那段好像没有问题
得过且过
离线mydong

发帖
52
土币
440
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-14
采用的条带式加筋,这张图片能看到筋带尾部
qq:156628032
加筋土技术十五年从业经历
化学灌浆、堵漏、防水
混凝土结构防腐
离线yonggu4081

发帖
215
土币
459
威望
422
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
个人认为是墙后地下水没处理好,那么大一股水把挡墙生生挤出去了!
永固·加筋土工程专家
提供专业的加筋土技术咨询服务
QQ:15912746
离线wenbixie

发帖
44
土币
696
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
没接触过,不过长了见识了。
离线gfflcx

发帖
125
土币
547
威望
579
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-18
是不是设计时候筋材长度不合理?要吗就是筋材抗拉强度不合格。其实没必要做一个直立的面板么。可以是斜卧的面板。稍微有点坡度就不存在问题了,还有地基处理一定要做好,排水带得设置合理 这个我好像没看到排水带、、、 M ?3N  
离线mydong

发帖
52
土币
440
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-21
楼上的分析比较全面!
qq:156628032
加筋土技术十五年从业经历
化学灌浆、堵漏、防水
混凝土结构防腐
离线xiekai36

发帖
101
土币
1494
威望
34
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-21
貌似挡墙建在一个打的滑坡上。
1条评分土币+1
chenfei 土币 +1 - 2015-05-03
离线北风飘雪
发帖
5
土币
187
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-22
图上不是内部破坏,看来是整体验算有问题。
建遍祖国大地,尽显建大风采!
离线北风飘雪
发帖
5
土币
187
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-22
加筋土挡墙本来变形就比较大,图中看好像是挡墙的整体抗滑移没有考虑足够吧,下面的土质不好,有剪出口引起沿滑裂面破坏也就不足为奇了。
建遍祖国大地,尽显建大风采!
离线fhzhw

发帖
426
土币
1694
威望
1245
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-22
由于水毁造成