[热点探讨]当基础承受很大水平力时,CFG桩是否还能使用? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wwwllljjj
 
发帖
125
土币
321
威望
57
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-14
        众所周知,CFG是主要承受竖向力的,它的桩身强度相当于C15-C25的混凝土的强度,抗拉强度 h|'T'l&z  
'xp&)g L  
非常小。这样就出现一个问题,当基础承受很大的水平力的时候(例如拱桥,及拱架等水平推力体 >;@hA*<  
nM)H2'%kL&  
系),CFG处理地基是否还合适?有种观点认为:桩跟土共同作用,不存在桩单独受力的情况。 nK9A=H'Hc  
2L_ts=  
        而根据结构力学,受力跟刚度成正比,那么桩刚度大,肯定承担较大的力,桩还是会破坏,不知 ]LhNP}c  
` 5Qo*qx  
道大家怎么看这个问题的?
[ 此贴被wwwllljjj在2007-11-15 00:02重新编辑 ]
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-14
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-16
我认为不适合
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-16
1、如何按承受水平力进行CFG桩复合地基设计? .Tdl'y:..  
2、基础承载水平力比较大,会给CFG地基如何传力与工作? E#T-2^nD  
3、水平力在地基中会发生在哪些部位?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wwwllljjj
发帖
125
土币
321
威望
57
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-16
我今天对CFG承受水平力进行验算,实际它受到的水平力很小,当褥垫层厚度在30厘米左右的时候,桩所受的水平力是它的置换率,一般在7%,这个力是很小的。我刚设计的一个拱桥,通过计算,桩体收到的弯曲应力为525kpa,而根据圬工规范设计抗弯曲应力为800kpa,看来一般的水平力是不会对桩造成多大影响的,但是当水平力很大时就需要特殊处理,或者采用PHC了。