管井质量标准: kK}?NKqT
a) 高压水反冲法洗井至水清砂净; 2
oL$I(83
b) 井内沉淀物厚度不超过5cm; "B__a(
c) 井管圆直,不影响水泵安放。 U`~L}w"
① 成井 *y<eK0
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 Ou4hAm91s
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 +pq=i
c.深度应符合设计要求。 apJXRH`
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 W7|nc,i0\
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 P|ibUxSA~,
② 下管 \PN*gDmX
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 Xmmj.ZUr
深。 sSKD"
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 C3=0st$
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 aOinD
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 <e
9d5-2
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 ~P}ng{x4z
③ 填砾 zp9l u B
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 !sI^Lh,Y
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 /<T{g0s
c.施工过程中要认真做好记录。 3%9XJ]Qao
④ 洗井 t3.;qDy
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 ZGh6- /
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 ^2BiMH3j
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 A?n5;mvq#
⑤ 降水运行措施 oc-&}R4=
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 `Zmdlp@
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 =YO<.(Lu
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 s^PsA9EAn
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。