设计图纸抗拔桩配筋12根25的,做检测的需要23根25的,为什么呢
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-18
检测的最大加载量为极限值,为特征值的两倍,所以其钢筋增大2倍,防止钢筋拉断。
还没想好
在线liu2340

发帖
264
土币
10299
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-19
回 1楼(wcddxshfd) 的帖子
有理!!!!!!!!
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
多谢,如果钢筋不增加是否无法做检测了呢?
离线yuanhan

发帖
235
土币
104
威望
198
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-26
一楼正解。最大检测荷载为设计值的2倍。
我想学习更多的东西
离线94117239

发帖
399
土币
550
威望
654
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
检测桩承载力和普通桩是一样的,无需配筋增大,那是设计者的误解

发帖
1214
土币
3458
威望
840
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-03
一个是桩基,主要是抗压,抗拔桩主要抗拔,其配筋规范有详细计算公式,不一定非要采用2倍配筋
离线zhangpeng111

发帖
102
土币
76
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-24
好像是1.2-1.5倍