一、工程概况
工程名称

万达广场住宅区
工程地点

委托单位

万达广场有限公司
设计单位

深圳奥意建筑工程设计有限公司
勘察单位

江苏省地质工程勘察院
施工单位

中国建筑第二工程局有限公司(沪)
监理单位

上海三凯建设监理
检测目的

检测单桩的竖向抗压承载力

检测依据

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003
桩   型
钻孔灌注桩
桩    径(mm)
D850
试桩数
3根
施工日期
11.8.4-11.8.5
检测桩数
3根
检测日期
11.8.12-8.16
砼强度等级
C45
成桩方法
钻孔灌注
单桩承载力特征值预估值(KN)


5000KN

单桩承载力预估值(KN)


    10000KN

检测方法

慢速维持荷载法
配重量(KN)


    12000KN

备    注
/

二、检测结论
①、根据试验原始记录资料并绘制Q-s曲线和s-lgt曲线综合分析:
试1#桩在加荷至11500KN时,相应累计沉降量为33.92mm,桩身沉降稳定,在加荷至下一级12000KN时,相应的累计沉降量为67.43mm,相应的本级沉降量超过上一级的本级沉降量5倍,达到规范要求的终止加载条件,故终止加载,该桩的竖向抗压极限承载力为11500KN。
试2#桩在加荷至11500KN时,相应累计沉降量为36.96mm,桩身沉降稳定,在加荷至下一级12000KN时,相应的累计沉降量为67.40mm,相应的本级沉降量超过上一级的本级沉降量5倍,达到规范要求的终止加载条件,故终止加载,该桩的竖向抗压极限承载力为11500KN。
试3#桩在加荷至11500KN时,相应累计沉降量为38.71mm,桩身沉降稳定,在加荷至下一级12000KN时,相应的累计沉降量为70.20mm,相应的本级沉降量超过上一级的本级沉降量5倍,达到规范要求的终止加载条件,故终止加载,该桩的竖向抗压极限承载力为11500KN。
桩 号
试1#
试2#
试3#
试验日期
11.8.12
11.8.16
11.8.14
总沉降量(mm)
33.92
36.96
38.71
累计回弹量(mm)
10.56
11.91
12.50
回弹率(%)
15.66
17.67
17.81
结果(KN)
11500
11500
11500

②、根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)第4.4.2条及该3根桩的Q-s、s-lgt曲线经综合确定:该3棵试桩的单桩竖向抗压极限承载力均为11500kN。
③、检测结果表明:该工程所测桩的单桩竖向极限承载力满足设计要求。
④、本工程按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)中的有关规定执行。
⑤、本报告在使用过程中,如有疑问,由我公司负责解释。

三、工程地质条件
  根据江苏省地质工程勘察院提供的工程地质勘察报告,地质概况如下:
层序
土层名称
层厚(m)
地基承载力标准值fak(kpa)
桩基础设计参数
(kpa)
土 层 描 述
qsik
qpk
1
杂填土
1.00-4.70
杂色,松散状
2
淤泥质粉质粘土

1.50-10.2
65
20
灰~灰黑色,流~软塑
3
粉质粘土

0.50-6.70
160
56
浅灰黄~青灰色,可塑
4-1
粉土夹粉砂

0.70-12.3
150
44
浅灰色,湿~很湿,稍~中密
4-2
粉质粘土
1.40-8.10
110
30
浅灰色~青灰,流~软塑
5-1
粉质粘土
1.30-7.20
230
74
浅灰黄~青灰色,硬塑
5-2
粉质粘土夹粉土
1.30-7.20
160
50
浅灰~浅灰黄色
6
粉质粘土
1.20-13.0
120
32
浅灰色~青灰,软塑
7-1
粉质粘土
1.80-6.20
200
64
灰绿~褐黄色,可~硬塑
7-2
粉质粘土
1.00-6.50
160
48
浅灰~前灰黄色,软~可塑
7-3
粉质粘土
1.60-9.50
210
70
褐黄色~浅灰色,可~硬塑
7-4
粉质粘土
1.20-5.00
150
46
浅灰色~浅灰黄色,软塑
8
粉质粘土混卵石
1.10-3.90
250
160
浅灰黄色
9-1
强风化泥岩
1.40-3.60
300
150
紫红色
9-2
中等风化泥岩
14.3-16.1
1000
紫红色
9-3
微风化泥岩
未穿透
2200
砖红色



四、受检桩的桩号、桩位及相关施工记录

本工程采用钻孔灌注桩,试桩数为3根。根据建设单位和设计单位要求,按照规范相关规定,确定检测3根桩,受检桩的施工桩号、相关施工记录及桩位如下:

一、            施工记录


序号
施工桩号
桩径(mm)
桩长(m)
施工日期
备注
1
试1#
D850
48.0
11.8.4
/
2
试2#
D850
48.0
11.8.4
/
3
试3#
D850
48.0
11.8.5
/


二、桩位图详见施工平面图;























五、检测装置、检测仪器设备、检测过程

单桩竖向抗压静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工程条件,在桩顶部逐级施加竖向压力,观测桩顶部随时间产生的沉降,以确定受检单桩的竖向抗压承载力,是检测基桩竖向抗压承载力最直观、最可靠的方法。
(一)检测装置
1、加载反力装置
根据设计要求,单桩极限承载力预估值5000KN。
本次试验采用压重平台反力装置,由支墩、次梁、主梁、承台板、压重物及千斤顶组成。压重物的总重量为极限承载力的1.2倍,在试验开始前一次加上。装置示意图:

2、加载测量采用并联于千斤顶油路的配套压力表测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。
3、桩顶沉降测读装置,由基准梁、磁性表、百分表组成。

(二)检测仪器设备
名称
规格
编号
用途
数量
鉴定有效期
千斤顶
5000KN


QF200-20-21-22

加  载
3
2012年9月
油压表
100MPa
2010-08-3873
控制荷载
1
2012年9月
百分表
0-50mm
9100638、9100354、9100571、9100624
观测沉降
4
2012年2月


(三)荷载分级
试验采用逐级等量加载,每级加载为设计加载值的1/10,其中第一级取分级荷载的2倍;卸载时每级卸载值为加载值的2倍,逐级等量卸载。

(四)慢速维持荷载法试验步骤
1、每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。
2、试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。
3、当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载;
4、卸载时,每级荷载维持1h,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次。

(五)终止加载
当出现下列情况之一时,即可终止加载:
1、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于为前一级荷载作用下沉降量的5倍。
2、某级荷载作用下,桩的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定标准。
3、已达到设计要求的最大加载量。
4、当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。
5、当荷载—沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60-80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。










六、检测数据及曲线成果汇总
静载荷载试验结果表

工程名称:万达广场住宅区            试验桩号:试1#

测试日期:2011-08-12     桩长:48.0m     桩径:850mm
序 号
荷 载
(kN)
历 时 (min)
沉 降 (mm)
本 级
累 计
本 级
累 计
0
0
0
0
0.00
0.00
1
2000
120
120
0.31
0.31
2
3000
120
240
0.65
0.96
3
4000
120
360
0.91
1.87
4
5000
120
480
1.67
3.54
5
6000
120
600
2.48
6.02
6
7000
120
720
3.50
9.52
7
8000
120
840
4.63
14.15
8
9000
120
960
5.41
19.56
9
9500
120
1080
3.45
23.01
10
10000
120
1200
3.29
26.30
11
10500
120
1320
2.24
28.54
12
11000
120
1440
2.31
30.85
13
11500
120
1560
3.07
33.92
14
12000
120
1680
33.51
67.43
15
11000
60
1740
-0.29
67.14
16
10000
60
1800
-0.39
66.75
17
9000
60
1860
-0.52
66.23
18
7000
60
1920
-1.06
65.17
19
5000
60
1980
-1.47
63.70
20
3000
60
2040
-2.43
61.27
21
0
180
2220
-4.40
56.87
最大沉降量:67.43 mm     最大回弹量:10.56 mm     回弹率:15.66%


静载荷载试验结果表

工程名称:万达广场住宅区            试验桩号:试2#

测试日期:2011-08-16     桩长:48.0m     桩径:850mm
序 号
荷 载
(kN)
历 时 (min)
沉 降 (mm)
本 级
累 计
本 级
累 计
0
0
0
0
0.00
0.00
1
2000
120
120
0.39
0.39
2
3000
120
240
0.61
1.00
3
4000
120
360
0.92
1.92
4
5000
120
480
1.45
3.37
5
6000
120
600
2.02
5.39
6
7000
120
720
2.96
8.35
7
8000
120
840
4.23
12.58
8
9000
120
960
5.29
17.87
9
9500
120
1080
3.58
21.45
10
10000
120
1200
3.32
24.77
11
10500
120
1320
3.44
28.21
12
11000
120
1440
3.45
31.66
13
11500
120
1560
5.30
36.96
14
12000
120
1680
30.44
67.40
15
11000
60
1740
-0.33
67.07
16
10000
60
1800
-0.47
66.60
17
9000
60
1860
-0.69
65.91
18
7000
60
1920
-0.88
65.03
19
5000
60
1980
-1.22
63.81
20
3000
60
2040
-2.01
61.80
21
0
180
2220
-6.31
55.49
最大沉降量:67.40 mm     最大回弹量:11.91 mm     回弹率:17.67%


静载荷载试验结果表

工程名称:万达广场住宅区            试验桩号:试3#

测试日期:2011-08-14     桩长:48.0m     桩径:850mm
序 号
荷 载
(kN)
历 时 (min)
沉 降 (mm)
本 级
累 计
本 级
累 计
0
0
0
0
0.00
0.00
1
2000
120
120
0.38
0.38
2
3000
120
240
0.67
1.05
3
4000
120
360
1.14
2.19
4
5000
120
480
1.92
4.11
5
6000
120
600
2.58
6.69
6
7000
120
720
3.43
10.12
7
8000
120
840
4.42
14.54
8
9000
120
960
5.38
19.92
9
9500
120
1080
3.32
23.24
10
10000
120
1200
4.34
27.58
11
10500
120
1320
3.37
30.95
12
11000
120
1440
3.37
34.32
13
11500
120
1560
4.39
38.71
14
12000
120
1680
31.49
70.20
15
11000
60
1740
-0.31
69.89
16
10000
60
1800
-0.46
69.43
17
9000
60
1860
-0.68
68.75
18
7000
60
1920
-0.88
67.87
19
5000
60
1980
-1.38
66.49
20
3000
60
2040
-2.45
64.04
21
0
180
2220
-6.34
57.70
最大沉降量:70.20 mm     最大回弹量:12.50 mm     回弹率:17.81%



3条评分土币+8
ahhsqmtfhtpl 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-12-09
聂子如1989 土币 +2 向您学习,牛人 2012-01-09
yang6815475 土币 +5 优秀文章,支持! 2011-10-22
离线yang6815475

发帖
1958
土币
11930
威望
7118
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-22
好资料,楼主应发个文件包上来以便下载。缺图。
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-22
不错资料。
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-23
缺少曲线啊。
离线sampras

发帖
61
土币
139
威望
345
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-03
很不错,但作为报告必须附上Q-s、S-lgt曲线的。
我是一滴水----更喜欢大海!
离线whjsun

发帖
283
土币
16710
威望
194
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-23
强烈支持这种上传检测资料的义举
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-01
一般也就这些了,检测规范里3.5.5条说明了
离线bruno

发帖
291
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
配上Q-s、S-lgt曲线图就更完美了!
学无止境
离线zhdh9999

发帖
75
土币
4627
威望
247
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-06
???????每级荷载都是维持120min,能稳定吗?
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-21
          
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线sunzheng2013

发帖
111
土币
5238
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-25
作为报告必须附上Q-s、S-lgt曲线的。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-10
楼主应该发附件带图表,这样看的清晰些。