论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10333阅读
  • 23回复

如何确定预应力管桩施工时的终压力? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-14
非常感谢楼主发帖!支持绝对支持!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线baxk
发帖
58
土币
96
威望
59
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-21
谢谢分享!
离线刘晓彬ok

发帖
23
土币
24
威望
21
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-12
静力压桩的终压力值Q是在施工前由设计单位确定停止压桩的一个标准,其也是终止压桩时的阻力,主要是由桩端土的抗冲剪阻力及桩侧土的摩擦阻力组成,它与静压桩的承载力标准值Rk是两个完全不同的概念,但又存在一定的比例关系。由于目前国家及地方都没有控制静力压桩终压值的标准,不同的桩长,不同的地质情况,终压力值Q与单桩承载力标准值Rk之间的比例也不一样,一般以桩长为主要控制标准,归纳起来大致如下: 7I/a  
(1)对于摩擦桩Q/Rk=1.1~1.3 vd9PBN  
(2)对于端承桩Q/Rk=2.5~3.0 #EA` |  
(3)对于桩长小于20米的摩擦端承兼有桩,Q/Rk=2.0~2.5,以摩擦为主取低值,以端承为主取高值。 mrQT:B\8  
(4)对于桩长大于20米的摩擦端承兼有桩,Q/Rk=1.65~2.0,主要以摩擦为主,以端承为辅。 M{t/B-'4  
50e vWD  
静力压桩在砂质粘性土中Q/Rk值一般取1.65~2.0,但如果桩长超过20m时,Q/Rk值取适当降低15%取1.45~1.70。
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-04
学习学习学习学习
离线honran20
发帖
3
土币
89
威望
4
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-28
看看是不是用的上
离线wwneu
发帖
137
土币
153
威望
138
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-28
顶贴,赚钱!
离线wangqiiiii

发帖
65
土币
233
威望
102
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-21
感谢7楼的兄弟。。  
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-01
谢谢楼主!支持楼主!
离线xiong7hui

发帖
99
土币
14
威望
190
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-05-16
学海无涯,学无止境
离线lnbxlgh

发帖
237
土币
615
威望
82
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-11-30
      
离线13073739117
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2017-12-21
谢谢楼主的好帖子,顶! ;f7;U=gl,  
<H)I06];  
@fWmz,Ngl  
DdL0MGwX  
6{r^3Hz  
fxjtchina.com
离线dongcy

发帖
3914
土币
8584
威望
21
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-01
这个数据与土的性质有关系的  #Pz},!7  
一般情况下,到设计承载力特征值的1.2-2.0倍就可以了  :>.~"uWo{  
当然范围还是精度不够,因为土的灵敏度等等因素导致施工时候的侧阻与实际承载的侧阻差异,可以用ST来进行折�.  12Hy.l  
具体规定的压力可以看民用建筑设计通则或者锚杆静压桩规范.当然那里的数据还是比较保守.
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站