论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12882阅读
  • 44回复

紧急求助----人工挖孔桩遇浅层水处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leon
 

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-02
  目前正在施工一人工挖孔桩工程,根据勘察报告,地下水埋深超过40米,无上层滞水,基坑深4米,桩长13米,桩端为中砂层.在基坑下4米有一层细砂层,厚约3米,纯净,均匀. h!ZEZ|{  
  施工采用钢筋混凝土护壁施工,在施工到细砂层时,遇水,水量大,抽不完,且抽水时护壁外的砂层随之坍塌,因为上部已经采用混凝土护壁,采用钢护筒的下放挖土下沉,不能施工(砂一挖就坍,水太大),紧急求助,采用什么方法处理好. $, 4;_4t  
  说明:根据勘察资料,无上层滞水,该区浅层水已经多年无有了,估计附近下水道多年滞水,但水大,估计是附件的私设的渗水井的水,但又找不到水源. E</Um M+ R  
  施工场地条件:原有的钻孔桩已施工完毕,由于该段地方太小了,不能用设备,只能采用人工挖孔了,因此不能采用任何机械设备的方法处理.
3条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-04-02
90848 鲜花 +1 - 2007-04-02
黑白 土币 +10 谢谢踊跃提问.再接再厉. 2007-04-02
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-02
请朋友们快出主意!
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-02
请问一共有几根挖孔桩?出现流沙的是几根? O9*cV3}H  
这个事很重要,因为我要判断挖孔桩的疏干能力。
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-02
桩共有9根,均如此
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-02
我处理过一些这种情况,简单可行方法会有的。因为刚好有同事来研究工作,咱们有空进一步分析。 7uG@ hL36  
最好能有一张简单的平面图。 EeGP E  
我先闪了,请原谅!
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-02
双液注浆可以一试
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-02
谢谢各位
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-03
leon兄: \jLn5$OW  
  在首帖中出现过两次“水量大”的说法,我以为这是一种不太准确的说法。细砂是一种粘聚力低、渗流破坏临界水力坡度小的土体,加上因渗透系数小,地下水渗入桩孔时的水力坡度很容易就超过临界水力坡度,所以常常出现强烈流沙现象,这就是你所说的桩壁“坍塌”。这种流沙现象有两个特征: 7U68|\fI!  
  1、水量不大,但水和砂是一起来的; v0euvs  
  2、具有间断性或脉冲性,每次崩塌后会“安静”一段时间,但或快、或慢又会接着下一次流沙崩塌。 P0O5CaR  
  挖孔桩壁流砂不仅造成了施工诸多困难,严重时还会导致护壁变形、桩孔倾斜或报废,如果继续处理不当,还能威胁临近建筑和已经完成的钻孔桩。 WE\@ArY>  
  治理挖孔桩流砂方法有多种,其遴选应建立在对水文地质条件的准确判断和现场施工条件允许条件下,这样才能达到解决问题和节省投入的目的。 SK f9 yS#  
  我们处理类似工程中,一般按以下顺序进行方案选择: l/9V59Fv9  
  1、挖排结合,减缓施工进度、疏干含水层; P2_UQ  
  2、振动沉管护壁; {n9]ej^  
  3、帷幕止水。 P 1`X<A  
  以下将对这三种方案的应用条件和技术要点作些说明,供你参考。
3条评分
sunjun 土币 +20 经典回复 2007-04-03
dxg100 鲜花 +1 - 2007-04-03
黑白 土币 +20 哥们说的太详细了... 2007-04-03
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-03
(接7楼) fNb2>1  
Lc,`  
  一、挖排交替、减缓进度、疏干含水层 XBQ]A89G  
  此方案仅适用于含水层补给源不足的情况下。 vg@kPuOiO  
  如果首贴提供的“地下水埋深超过40米”、“无上层滞水”和没有发现临近渠箱、沙井漏水等情况属实,那么引起桩孔流沙的地下水主要就是细砂层中的“静储量”。如桩孔能不断地抽水,“静储量”就会逐步减少、地下水位就会逐步下降。一旦水位下降到渗流水力坡度小于临界水力坡度时,流沙就不会发生了,也就能顺利穿越细砂层了。 ;Zfglid  
  本方案实施重点是:必须避免在疏干细沙层过程中发生危害工程安全的流沙。方案要点如下: 7"}<J7"})  
  1、9桩同步下挖,但每次开挖深度只能限定在不会发生明显坍塌的范围内,开始时仅为0.3m左右; =xwA'D9]  
  2、挖至限制深度后,9桩同时装泵排水。这是本方案的关键点。因群桩同时排水和降落漏斗相互叠加,地下水的水力坡度会比单桩排水或部分桩排水小得多,较不容易出现流砂。 ;/gH6Z?  
  3、减缓施工进度。因细砂层渗透系数小、“静储量”消耗速度慢、排水总流量不大、地下水位下降缓慢。为适应含水层的这个特点,只能减缓施工进度、抽干了要等水来、水积累到一定深度后又再抽排。这样部分日夜地抽抽停停,一直到地下水位能下降到接近现有桩孔底部、总出水量明显减少为此,才能进行下一孔段的挖掘施工。 ^8dd  
  挖排交替的周期在不同场地间的差异是很大的,快的仅需10小时左右,慢的需要40小时。随桩孔缓慢延伸和含水层的疏干,每周期的允许开挖深度也会逐渐增加,大体在3~5个周期左右,就可以恢复到正常的0.8m。 s5{N+O)~S  
  4、透水护壁砼圈 MZp`  
  为了避免护壁砼圈堵水造成地下水位回升和新的流沙,护壁砼圈应有较高的透水性。透水护壁砼圈的制作与普通护壁砼圈十分相似,仅有下面两点差异: i'Vrx(y3  
  (1)砼圈厚度比原来增加5~7cm; qK}4r5U  
  (2)不用振动棒,改用人工铁笔振捣,其目的是降低砼密实度,使其具有较强的透水性。 -= {Z::}S"  
  本方案还有一些细节不再一一说明,如边缘桩与中心桩的延伸快慢差异、特难桩孔的施工安排等,都应从“疏干含水层”原理出发,找出相应的对策。 `I*W}5  
  另外首帖说:找不到“私设的渗水井”。一个简单经验供参考:地下水一般没有异味的;如果桩孔渗水有臭味,可以肯定是生活污水。此时应想尽一切办法找出漏失位置并加以封堵,这样能减少许多困难。 r|!w,>.  
y\-f{I  
&"!s+_  
  因打字慢,请等等。 ygt7;};!  
  另:请leon兄研究一下勘察资料,细砂层是不是透镜体!如果是透镜体,本方案可能就是较佳方案。
5条评分
sunjun 土币 +20 经典回复 2007-04-03
逍遥疯狂 鲜花 +1 - 2007-04-03
sijiajia 鲜花 +1 - 2007-04-03
sijiajia 鲜花 +1 - 2007-04-03
黑白 土币 +20 哥们说的太详细了.. 2007-04-03
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-03
写得太详细了,非常感谢,该层砂是成层的,稳定的.但在其西部约40米以西,该层砂为稍湿,没有水的.往东约30米外也没有水,北部原为(现在还有部分住户)村庄,且有以前的排水,上水等.我现在采用排水井排水.再次感谢楼上几位朋友了.
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-03
遇到过类似工程,总结一下: 02g!mJW>}y  
1.先不考虑井点排水:缩短护壁.设钢护筒,能解决自然OK----砂层厚度不大,水量小,塌孔不严重 C.SG m  
2.考虑止水:设置帏幕、注浆--------水量极大,降水困难(如临河、临库区,与地表径流水力联系强) ?.E ixGzI^  
3.降水:设置井点或利用桩孔进行降水---水量一般,降水能达到目的
1条评分
sunjun 土币 +20 经典回复 2007-04-03
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-03
第9楼leon: >Mml+4<5  
……我现在采用排水井排水。
F,2)Udim  
第10楼wustone: 2qEm,x'S  
先不考虑井点排水,……
 3*@ sp  
Icon兄: q,k/@@Qd9  
  同意wustone兄的见解。排井降水不容易成功,主要原因是:细砂层的透水性差,井点不但排水量小,疏干作用微弱,还因为十分容易塌孔或淤塞而失去作用,寿命有时只有几个小时。 0fgt2gA33  
  如果你确实已经采用了,建议采取下列的综合措施: !Pnvqgp/  
  1、尽量查清废弃上、下水管或砂井、冲刷暗洞的位置,必要时应开挖查找;一旦查到,可直接排干。 I@ dS/  
  2、加密主要补给方向(北部)的井点,采用轻型井点,井距加密至3m左右,采用小型自吸水泵排水。吸程虽满足不了工程需要,但可以避免井点淤塞,使寿命满足工程需要。 I!IWmU6FN  
  3、现有的所有桩孔暂时停挖。但必须保持抽水,降深以不发生坍塌为前提。 0cV=>|b>;  
<gU^#gsGra  
  如果你关于水源的判断是正确的,即使采用前面的2、3点措施,地下水位也会明显下降,直至桩孔无水可抽。此时再慢慢地边挖桩、边排水,直至穿过细砂层。 y%.^| G  
0!v+ +  
xf1@mi[a  
  另外提醒一下:桩端中砂层是否含水?!. =rBNEd  
  此事重大,不可轻心。
[ 此贴被soilrock在2007-04-03 17:56重新编辑 ]
1条评分
baitian121 土币 +20 回复的很好 2007-04-03
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!