论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8282阅读
  • 46回复

[工程现场]郁闷!PHC桩打成这样 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erimkcgs
 

发帖
9122
土币
56299
威望
2537
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-08
— 本帖被 bluesilva_yt 执行提前操作(2011-11-16) —
PHC桩沉桩使用国内某小厂生产的柴油打桩机,导杆锤。新人、新设备,但关系很硬。打桩过程中设备的稳定性很差,桩都打烂了。把勘察设计单位折腾数次。管桩生产方认为自己的管桩质量没有问题(采用日本设备打的桩确实没问题)。烂桩的桩端离持力层还有2米多,只有补桩了。 ^hl]s?"3  
:XPC0^4s  
(.@p4q Q-  
=,>TpE  
[G'!`^V,  
q5'yD;[hE  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
2条评分土币+23
bluesilva_yt 土币 +13 能放两张导杆锤和筒式锤的特写吗? 2011-11-12
宁轲工作室 土币 +10 桩都烂成这样了 2011-11-08
得过且过
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56299
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
这是使用日本二手设备打的桩,筒式锤。桩端已经进入持力层了。除了1根桩没有沉下去(持力层有起伏),其余的沉桩都很顺利。500mm直径的管桩,桩长36米,单桩承载力特征值3000kN. LL$,<q%(P  
rlO%%Qn`  
1{Alj27  
_iboTcUF  
CI~;B  
'j"N2NJ  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
得过且过
离线meizu29

发帖
447
土币
16474
威望
679
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-08
沙发? 桩打烂了就直接废掉了么? 这样一根桩按m算成本是多少呢? 谢谢楼主
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56299
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-08
回 2楼(meizu29) 的帖子
meizu29:沙发? 桩打烂了就直接废掉了么? 这样一根桩按m算成本是多少呢? 谢谢楼主 (2011-11-08 10:29)  P"~T*Qq-R  
R Mt vEa  
桩端没有进入持力层,承载力和设计要求相差太大,只能废弃。直径500mm的管桩出厂价125元/米,打桩费25元/米。
得过且过
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-08
学习了,多谢楼主
YL
在线cjz06

发帖
40346
土币
83
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-08
国内某小厂生产的柴油打桩机
Welcome to beijing!
离线mzz88

发帖
236
土币
-458
威望
-354
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
    我请我v啊

发帖
552
土币
110
威望
1518
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-08
桩都烂成这样了
离线hgx20110802

发帖
89
土币
1828
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-08
考虑几个问题 PQr N";+  
    1、采用锤击或液压式 bmpB$@  
    2、采用国内桩机未达设计要求的比例 Cj9Tj'0@I+  
    3、施工时管桩垂直度是否满足要求 WcFZRy-erc  
    4、持力层变化程度
1条评分土币+1
岩土k 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2018-01-17
离线fangjinhong

发帖
292
土币
1802
威望
11
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-08
是桩的问题?还是打桩的技术? CjGI}t  
离线xzhgls

发帖
162
土币
1611
威望
22
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-08
我们公司也生产柴油锤打桩机
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56299
威望
2537
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-08
这个场地打桩实践证明,导杆锤的施工质量没有保证,甲方、勘察与设计的一致意见是停止导杆锤桩基作业,一律采用筒式锤桩基施工。 };*5+XY^  