不知道各位有没有发现
在用理正深基坑计算中,被动区加固的厚度,对计算结果基本没有影响
也就是说 同样深度的加固,你加固一排和加固十排的计算结果基本上是一样的
然而,由于理正计算的程序原因,被动区加固和不加固的计算结果
对围护桩的桩身位移,弯矩以及抗倾覆稳定有较大的影响
也就是说如果土质条件很差的话,
按照理正计算的被动区加固和实际工况是有较大的差异
不知道各位高手是怎么看待这个问题的
离线btong

发帖
1443
土币
18
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
你说的对,有时我们经常把坑内深搅桩暗墩当成安全储备!
离线cuba66

发帖
181
土币
8953
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
这个问题应该是个BUG,需理正解决这个问题。
现在只能靠地区经验弥补了。
离线bosaidonghr

发帖
104
土币
2492
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
回 2楼(cuba66) 的帖子
cuba66:这个问题应该是个BUG,需理正解决这个问题。
现在只能靠地区经验弥补了。 (2011-11-30 21:27) 

我觉得这个不叫bug
而是本身理正在设计的时候对被动区加固的理解有问题
就是纯粹是程序员的思维来思考这个问题
以为被动区用搅拌桩置换了土层之后  
被动土压力的计算就可以完全等同于水泥土的参数了
但是  实际上却并不是这样的

离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-06
问题的根源在于理正的程序员并不懂岩土。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线gchuangz

发帖
446
土币
8
威望
1694
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-06
程序设置的问题吧
多多交流,多多受益
离线yishanglaore

发帖
312
土币
350
威望
57
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-06
路过进来学习一下
注岩专业考试群 QQ:210055793
注岩专业考试群 QQ:153544028
离线hntzh

发帖
980
土币
95
威望
1993
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-03
学习一下