只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-12-30
— 本帖被 elm 执行提前操作(2007-04-06) —
图集中某400mm直径PHC预应力管桩,其桩身强度承载力设计值:1750KN,桩身强度承载力特征值1300KN,若初步计算该桩的承载力特征值为1200KN,能否选用该桩?若依特征值选用,则静载试验及打桩时按2倍的承载力特征值为2400KN(极限值),超过了桩身强度承载力设计值:1750KN,是否安全?若依静载试验及打桩时压桩力不超过桩身强度承载力设计值:1750KN,是否不经济?盼高手予以解答!及盼!!!!
1条评分
elm 土币 +5 积极提问,望大家踊跃回答 2006-12-30
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-09
建筑桩基技术规范JGJ94-94 sp0j2<$a  
  5.2.2.3 所有桩基竖向承载力设计值的取值尚应满足本规范第5.5节桩身承载力计算要求 =!G3YZ  
.=VtMi$n  
    5.5.6.2  锤击压应力应满足以下要求: CTbz?Kn  
    (2)对于混凝土桩,锤击压应力应小于桩材的轴心抗压强度设计值。 Zm:Wig ,a  
Kzs]+Cl  
------------ _/W[=c   
应同时满足桩身材料和桩周土的要求
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线iydiwd

发帖
18
土币
6
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-05
SHIA
离线iydiwd

发帖
18
土币
6
威望
18
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-05
必须满足两者
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-06
如考虑静载试验或打桩时压桩力为活荷载,桩顶只能施加1750/1.4=1250kN的荷载,这样设计没法设计了。
离线bobosong

发帖
11
土币
158
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-12
考虑增大桩径,才比较合理
离线hhw
发帖
3
土币
137
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-24
PHC400MM一般取值为1000KN-1400KN,你说的那个图集(其桩身强度承载力设计值:1750KN)那是指设计极限取值,不是管桩自身的极限承载力!
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-16
学习学习!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
dddddddddddddd     
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站