只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-01
我做了一年多监控量测,一个感觉,位移计安装不得行,尤其是拱顶的位移计,根本没法安装,大家安装拱顶位移计有什么高招啊
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-02
不知道你说的是什么位移计,多点位移计嘛?
离线xiaoqiang9
发帖
16
土币
104
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-03
是多点位移计  一般是四点 在拱顶和拱脚上安装 
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-07
拱角一般是水平的,这个好安装,顶拱的话,可以把仪器组装好以后,用人工送进去,送到位置后,孔口先塞进去一些锚固剂,多塞点,然后把准备好的木楔打进去,也不要太用力,塞几个可以自己掌握,固定牢固就可以。这回你可以放心松手了。剩下的就是把孔口再用水泥浆封封。最后就是注浆。注意上仰孔特别要把排气管埋好,不然注浆很难注满。这些注浆及埋管你埋设过仪器应该比较明白,我就不说了。
1条评分
ungeo 土币 +5 2008-01-07
离线ungeo

发帖
153
土币
2731027
威望
310
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-07
多点位移计在浅埋段建议采用从外部打孔后埋入,可以测全过程位移。对于深埋隧道,从内部埋设,浪费很多时间,主要位移已经基本测量不到。是不可取也。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-08
深埋隧道,当然要看围岩好坏了,如果三级以上围岩,当然用不着用多点位移计监测了,一来效果不明显,二来也劳民伤财;基本变形在开挖后的24小时内就几本稳定了
如果四级或者五级围岩,那么安装多点位移计还是很有必要;虽然安装破费周折

拱顶的安装主要是注浆密实和安装到位,当然包括注浆时排气问题
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-08
多点位移计埋不埋要看设计的,当然多埋对施工方有好处啦。一般要求要距离掌子面比较近的时候埋设,但由于施工等原因钻孔都会滞后。埋设时主要是确定各测点深度,这个要做钻孔电视或者声波测试来确定。当然埋设都是有针对性的。
离线gsgecit

发帖
740
土币
4331
威望
866
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-05
受教了,谢谢各位高手!
   
离线maozhange

发帖
398
土币
2724
威望
2242
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-23
        3 楼说得很好,多点位移计保护管的连接要做好,尤其是孔口处,如果水泥浆进入了保护管,测值不变化就没有意义了。
        灌浆要把握好,压力和浆液比重。
仁者无忧
离线llly
发帖
28
土币
13
威望
47
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-25
学习了,谢谢回答
离线积雪草

发帖
91
土币
705
威望
188
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-27
感谢各位解答了,我也学习了