只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-28
       工地衡重式挡土墙后的回填,施工方未按设计要求使用卵石、沙石等透水性好的填料进行回填,而是采用其他地方挖方得到的杂填土进行回填,而且这种现象当地很普遍,我想问问大家: qcGsx2  
    1.这种现象其他地方是不是也很普遍?“ )h`8</#m{  
    2.回填这种杂填土是否有什么影响? D2 X~tl5<  
    3.这种挡墙后回填碾压,分层碾压填筑多高碾压一次合适,监理或现场代表要注意些什么?
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
www.bianbiewang.com
离线pdly

发帖
1752
土币
18
威望
42
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2020-05-06
外国的项目也有粗制滥造啊。

发帖
1064
土币
454
威望
13
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2020-05-06
各位大侠建议很好
离线283910967

发帖
478
土币
101
威望
36
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2020-02-25
拜读了,谢谢
努力改进自己的错误,

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2020-02-25
            

发帖
35
土币
1140
威望
8
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2020-02-21
回 kavinyang99 的帖子
kavinyang99:压路机直接靠近挡墙碾压的问题是,很有可能把挡墙挤压移位。墙后填透水性材料的主要目的是确保墙背土压力不大于挡墙能承受的土压力。因为一旦聚水墙后土体强度降低,破裂棱体范围扩大,同时饱和土压力也增大了墙体所能承受的压力。墙后填料应该采用轻型夯进行人工夯实,夯填松铺厚 .. (2013-03-22 17:11)  O^ 5C  
u9u'5xAO  
是的 /LtbmV  

发帖
264
土币
7109
威望
203
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2020-02-12
没有现场监理管吗?都不按设计要求施工!!!
岩土工程

发帖
203
土币
3679
威望
9
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2020-02-12
一般地区明显不行啊,没法排水,水压力可比土压力影响还大
Aim high!
离线lichanbuo

发帖
178
土币
475
威望
162
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2020-02-07
我觉得这个问题啊,有几个方面需要说明: dJdOh#8+Xi  
1、不是压实的越实就越好。基本土力学,或者说监测数据来讲,当土体过于密实,这静止侧压力系数是很高的,那个,对支挡结构是不利,反过来,你计算的时候,是没有考虑那么密实的土体的,所以,不是约密实越好; K8_\U0 K  
2、一般的建筑垃圾杂填土,我认为还是不错的,从工程角度讲,他不具有膨胀性,掺杂点那个些个粘性土,是可以避免浸水后膨胀的不利; |x>5T}  
3、压实度的保证,就是第一条反面了,这个查规范即可;
123313231321
离线王伟国

发帖
68
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2017-09-30
        
离线拼命一郎

发帖
122
土币
31
威望
8
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2017-09-24
从来没见过,学习了
离线xtynigu

发帖
7
土币
1496
威望
0
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2017-09-18
没有反滤层积水对对挡墙水平压力大。填土厚度应根据填土试验确定。墙背2m内不应采用大型机械碾压。