[新工艺]旋喷桩在厦门德馨大厦复合地基施工现场 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sdren
 
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-07
旋喷桩在厦门德馨大厦复合地基施工现场 ~M} K]Li  
旋喷桩在厦门宏益大厦地基加固施工现场
[ 此贴被sdren在2007-04-10 08:24重新编辑 ]
1条评分
sunjun 土币 +20 2007-04-07
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-27
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
离线zl3221993

发帖
362
土币
134
威望
1754
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-27
只有几张图片  没有设计和施工方案?
无知识的热心犹如在黑暗中远征!
离线lxyong

发帖
300
土币
13
威望
802
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-12
旋喷桩的应用实例,可以了解和学习,好
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-06
楼主是哪个单位的?旋喷桩确实可以解决很多处理难题,但造价太高。
离线纸沙漠
发帖
5
土币
228
威望
6
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-22
成桩效果不错!!!!!!!
离线pengdi_1982

发帖
475
土币
87
威望
672
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-25
好的东东!
离线gaopengduan
发帖
8
土币
255
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-18
旋喷桩做复合地基什么情况下用了?
离线weike
发帖
55
土币
83
威望
55
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-11
好帖啊,有问有答,教学版本的。哈哈,鼓励下!!
离线sdren
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-11
用旋喷桩补救也并不是什么地层都可以的,如果差得太多又在很软的淤泥当中也不敢保证质量,还不能用普通的旋喷工艺来做,主要要看地质情况来设计,不能生搬硬套.到现在还有好多所谓的专家认为我们那是不可能的,旋喷桩做复合地基要谨慎.过几天我们要到工地去了,不一定有时间上网.
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线泥头

发帖
263
土币
3893
威望
439
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-11
  十分感谢Sdren兄在5楼的答复,小弟明白了。 VS ECD;u4c  
(Ox&B+\v+v  
  最近小弟遇到了这样一件事: _PPC?k{z!  
  数年前,某位于隐伏岩溶地区的16层大厦已完成了桩基础施工。所采用的是独立基础配合D480现浇砼,设计单桩承载力为800kN。由于基础密度较大,共约500桩,简直像“铺地”而设。6台载荷试验检测结果:2桩满足设计要求,且回弹量十分理想;2桩为600kN、2桩400N,且均似乎呈现刺入破坏。小应变桩身质量监测结果,40%为III类桩,存在严重质量缺陷;40%为II类桩,存在明显质量缺陷。为此,决定该大楼基础改为阀板;后又其他原因而停建。 r3' DXP  
  今年初,该地块更换了投资者,决定改为11层并重新布局设计。投资者认为由16层改为11层后,原桩的能力足够,仅需补充少量的桩以满足基础位置变动即可。 u(1m#xr8$  
  此事曾找过小弟。开始我曾打算采用旋喷桩处理,但考虑再三,终因风险过大而推辞了。 E-Xz  
  现借宝帖把它晒出来,目的是向Sdren兄和朋友讨教有何良策。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线sdren
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-11
哈哈非常感谢仁兄对相片观察的那么细致.,第一张图片是在德馨大厦做复合地基工程完工后的照片,不用挖孔桩作承重桩是因为成本的原因,还有下面有很多孤石,所以我们用了双高压旋喷桩工艺,最后各种数据比挖孔桩的效果还要好.为此我们还得了科技进步三等奖. '+$r7?dKP  
图片二:在宏益大厦,确实是挖孔桩身补强.