我们用的是智博联P810基桩动测仪 O} f80K  
桩长24.8m,桩径1.5m,为钻孔灌注桩摩擦,混凝土强度为C25,龄期9天。 U\Z?taXB  
D:erBMKv,  
初步分析2.6m处断桩,但波形放大后发现桩底附近波形明显而且较乱。 ^k]XEW{PG  
请问这是什么原因造成的? ~JaAii{  
公司没有钻孔等对比试验,相关经验较少~ ra o[VZ  
B[KJR?>  
这是放大10倍以后的图形。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
为理想而奋斗!
离线dapeng

发帖
74
土币
2485
威望
10
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2020-05-26
低频200 高频5滤波看下  桩底反射很弱 但不断桩,桩径变化引起

发帖
1064
土币
454
威望
13
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2020-05-09
很专业的问题
离线bktystunyl

发帖
1
土币
24
威望
0
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-31
            
离线127a6

发帖
3749
土币
9571
威望
2575
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2016-12-28
        
离线127a6

发帖
3749
土币
9571
威望
2575
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2016-12-26
          
离线叶工

发帖
178
土币
1119
威望
400
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2016-12-25
肯定不是断桩,完整性没问题
我忙故我在

发帖
14
土币
29
威望
0
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2015-01-27
学习学习
离线zhiwei0705

发帖
321
土币
642
威望
22
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-24
我觉得是桩头没处理好  可能敲在浮浆或薄弱层上了
离线lxx99163

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-08-17
从波形图看,所谓桩底很勉强。桩身浅部应该有缺陷。
离线cumt_jinn

发帖
220
土币
911
威望
1084
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-08-04
应该不是断桩
离线dabandie

发帖
255
土币
85
威望
6
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-27
这个桩判为断桩个人认为不对,像灌注桩一类的截面变化大的很难判断的