只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-21
加固的目的只是为了室内行车吧,不是为了建筑物? Vv45w#w;  
知道加固深度、地层和承载力要求吗?
生活如此美好!
离线swzh6310

发帖
258
土币
425
威望
106
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-22
好像是加固室内地坪,土建时就应把地坪处理好。
离线anonymous

发帖
1120
土币
7110
威望
19
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-22
没看出什么啊!
中行独复!!!
离线13902856794

发帖
11
土币
252
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-22
想问加固的原因是什么
离线wuping20121

发帖
309
土币
9153
威望
44
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-22
应该是加固室内地坪,土建时加固灌浆的压力打不上来。
岩土工作,越做越有点味道!
离线oicad

发帖
3
土币
145
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-22
楼主给此文加个引言就好了,注浆前发生了什么,注浆后又发生什么改变,这样就全了。
离线yantu2010

发帖
271
土币
560
威望
794
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-05-22
该店内地基有沉降裂缝吗,地基情况大概是怎么样的呢?单层厂房还是多层?
今天努力工作,是为了明天能更好的工作!
离线cwjz36

发帖
260
土币
19080
威望
10
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-05-24
钢构一层厂房,厂房主体为800m钻孔灌注桩加扩大地基承台,钢立柱+钢构 地面有沉降裂缝变形达8mm~20mm,非承重墙与室内工作间有明显裂隙达3mm~15mm.土建时候现场地质条件为填湖地基5米以上为素填土压路机碾压, 甲方为节约成本拒绝粉喷桩或者强夯等加固地基方案,我方应甲方要求于2011年11月进行第一次加固:48钢花管/3m注浆 布点就局部下沉而压力注浆效果不是很明显,沉降继续
离线cwjz36

发帖
260
土币
19080
威望
10
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-05-24
二次进场方案为钻孔到8米 放高压注浆管一根 一次孔内灌浆 24小时后2次压浆 注浆压力达1mpa~ C. .|O  
3mpa. 注浆量部分 孔/8吨水泥  效果很好!!地面重新铺一层加筋混凝土,4S店恢复生产了!!厂房大部分净空3米,只能用这种钻机钻进,静压钻进不行下有杂填混凝土等。
2条评分土币+11
雨天一身泥 土币 +10 很有成就感! 2013-01-16
yantu2012 土币 +1 优秀方法,支持! 2012-09-12
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-05-24
好资料,谢谢分享