论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10244阅读
  • 32回复

[热点探讨]测斜管保护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gangbi0516
 

发帖
44
土币
969
威望
47
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-28
    基坑监测中,测斜管的保护一直是一个令人头痛的问题,尤其在做冠梁的时候,极易破坏。各位在埋设管理工作中有哪些较好的措施,不妨交流交流,希望大家发些实际工作中的图片,好的例子大家共同学习,失败的例子,大家避免发生,共同进步。
1条评分
yuanap 土币 +50 原创内容 2008-02-28
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238
离线xxxboy

发帖
145
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2013-12-29
好,支持楼主的建议
离线haoyanzhou

发帖
196
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2013-05-14
学习了啊,
做一名高水平的岩土人
离线天策将军

发帖
42
土币
253
威望
3
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-30
回 9楼(raobiao258) 的帖子
这个   难       不过俺知道如何处理
离线qzz281592676
发帖
51
土币
117
威望
52
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-07
好,支持楼主的建议
离线zhjl100

发帖
13
土币
98
威望
8
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-06
浇筑混凝土前,先用个铸铁套管把测斜管套住(可焊接在钢筋上),这样在做冠梁的时候就不会伤害到测斜管了。是这个问题吧?
离线georgexue

发帖
435
土币
878
威望
1001
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-06
the head of the inclinometer can be enclosed by some lean concrete. one steel box with dimension about 300x300x300 with locked cover can be used to sit around the inclinometer head so that only the one with key can get access to it.
离线hanbing12345
发帖
4
土币
189
威望
5
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-04
好,支持。我项目上就是老是坏,损失啊
离线xixihe
发帖
89
土币
225
威望
171
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-27
1、自身预防措施和标志做到位
2、跟施工方沟通好,强调重要性和惩罚措施
3、自己的人多转悠转悠
离线arrogance
发帖
15
土币
88
威望
16
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-27
一般都亲自去盯着,要不80%都被破坏
离线2005634106
发帖
85
土币
444
威望
86
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-18
我也很想知道。
第一次做悬臂桩的测斜。有点不知道给怎么做。
蓝箫
离线twz5593

发帖
759
土币
5090
威望
872
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-17
我监测的时候是把测斜管周围用工地上的钢管搭一个小架子围住测斜管附近一个范围,钢管都涂成醒目的颜色,然后跟施工单位领导打个招呼,让他们通知工人师傅注意点。我觉得最好施工时在现场盯着点。