[急切求助]百万悬赏:8度区应用管桩的建筑桩基础抗震验算不做手脚的计算书(桩伴侣变刚度调平桩) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hx1986

发帖
16
土币
163
威望
11
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2013-04-23
我是中立者
先瞧瞧计算书
离线xiacunben

发帖
181
土币
2
威望
479
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2013-05-09
我是中立者
看看,了解一下。
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2013-11-08
反方支持者
支持:0
反方以较大优势获胜,以及中震、大震下基桩断裂在意料之中。
抗震规范要对基桩进行抗震验算,但没有强制的方法;上海地方抗震规范DGJ 08-11—2010规定了相对明确的方法,做手脚才在7度设防的地区能勉强算够。参看上海地区建筑桩基水平抗震设计初步探讨.建筑结构2013.4
大家还是老老实实应用桩伴侣提高基桩抗震的可靠性吧。
离线hwhw1980

发帖
364
土币
57
威望
1306
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2013-11-10
我是中立者
这个是什么意思?
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2013-11-11
我是中立者
不用桩伴侣,就是没良心。活该!
给桩配伴侣,调动地基土,天经地义!
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272166
珠海中水假日大厦被举报使用不合格地基管桩陷质量风波
http://www.hh0471.com/thread-158904-1-1.html
论战“百万悬赏:8度区应用管桩的建筑桩基础抗震验算不做手脚的计算书”以反方获胜落下帷幕
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272138
水往低处流,土往边上跑。这既是生活常识,又是最小势能原理的科学常识。
可是有一帮搞设计的人脑子注水了,偏偏造出个“地震被动土压力”的词来。
基于地基半无限空间的假定,工程界总有人觉得地下室能把大部分地震水平力传给旁边的土,桩几乎不承担水平力。地下室旁边的土能提供点侧压力,但最多是很少的打了折扣的“地震主动土压力”,要比所谓的“地震被动土压力”低一个数量级,地震不是仅仅发生在建筑物的下面,而是在整个“地基半无限空间”,办无限空间也不是铁板一块,土出于本能(最小势能原理)会趋向于往远离地下室的边上跑,也许会有地下室的侧壁恬不知耻地往人家土身上靠(形成“被动土压力”),但不好意思啊,一旦靠上去、一旦形成
“被动土压力”就意味着整个大楼走上了一条上海13楼的不归路。
细胳膊细腿长细比巨大的光棍桩啊!只有找到伴侣、组成家庭,才不会总让世间留下苦涩的眼泪。

内容来自[短消息]
离线wangweichao

发帖
105
土币
716
威望
13
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2013-11-11
我是中立者
看看计算书
1条评分土币+8
dahengba 土币 +8 没人敢拿出来,或者很多人根本就不计算,或者只拿小震荷载计算,或者算不够就拿基坑旁边的土来凑 2013-11-11
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2013-11-11
我是中立者
没人敢拿出来,或者很多人根本就不计算,或者只拿小震荷载计算,或者算不够就拿基坑旁边的土来凑
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2013-11-11
我是中立者
只看该作者 56楼 发表于: 2013-11-11
我是中立者
看看隐藏内容
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 我上课不点名,来的人比较少,问同学不点名为何要来?答曰:我们是薛粉,薛江炜的粉丝也,好开心啊! 2013-11-13
不死的精灵
离线mumuli007

发帖
269
土币
179
威望
2133
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2013-11-13
我是中立者
看看,呵呵
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2013-11-13
我是中立者
我上课不点名,来的人比较少,问同学不点名为何要来?答曰:我们是薛粉,薛江炜的粉丝也,好开心啊!
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2013-11-21
我是中立者
资料下载:
日本对桩基础抗震能力的研究——方知桩伴侣有多好多有必要
http://www.jiegouok.com/thread-5365-1-1.html
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272589
下载后留言,帮忙顶起

内容来自[短消息]