论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 15535阅读
  • 66回复

[新工艺]千元土币急求一止水帷幕控制地下水的计算与设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2009-11-20
还是学到不少东西的~ "TjR]jnV(  
      
离线wangbin

发帖
178
土币
1863
威望
904
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2009-11-21
学习了,楼主真是大方。

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2011-11-01
回 3楼(jackhow) 的帖子
jackhow:俺个人的一点经验 NuooA  
1、止水帷幕宽度,一般2-3排搅拌桩或者高压旋喷桩; FSQ&J|O  
2、止水帷幕深度,一般以帷幕底进入基坑计算深度以下2-4m(非落底式)为宜;落底式即直接进入不透水层或基岩。 (2008-03-02 13:47)  ipzUF o<w  
y(]|jRo  
这位仁兄你说的是哪里的工程啊?如果基坑底为砂层的话止水帷幕的深度怎么确定啊?

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2011-11-01
据了解北京做止水的还是不多的,很多都是降水施工的,不过现在北京的地下水位比较低了,两层明挖站的话一般不需要降水的,也就是暗挖站需要降水的。
离线xihengfeng

发帖
48
土币
486
威望
14
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2011-12-19
社会主义核心价值观谨记于心
UPKi/)C;  
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2013-01-21
用不了那么深,L=0.2hw-0.5b
离线dongcy

发帖
3914
土币
8590
威望
21
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2023-12-02
这个不会有诈吧?毕竟合适不合适都是楼主你说了算!