只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-11
沉降无特殊要求的二级建筑物和对沉降敏感的三级建筑物当无条件进行专门的分析计算时,可按下表或根据地区经验确定。 $x+ P)5)  
  软土地震震陷估算参考值 bhZ5-wo4%  
地基主要受力层深度内软土厚度>3m, ( Y mIui>  
地基土承载力标准值≤70kPa, @ <'a0)n>  
在基本烈度7 8 9度条件下, * _,yK-et  
估算震陷量分别为:≤30mm,150mm,>150mm h{)`W ]~  
当地基土实际条件与上表中两项条件相比,只要有一项不符合时,应按实际条件变化的大小和建筑物性质和结构类型,适当地减小震陷值,当条件都不相符时,可不考虑震陷对建筑物的影响。 dW^#}kN7V  
N=8CVI  
描述:软土震陷量估算
附件: 软土地震震陷估算参考值表.rar (5 K) 下载次数:354
3条评分土币+35
kangroo 土币 +5 优秀资料,感谢! 2015-01-14
sunjun 土币 +30 2007-04-11
wjfhndk 鲜花 +1 - 2007-04-11
离线泥头

发帖
263
土币
3893
威望
439
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-11
  在我的印象中,我国地震砂土液化的实测资料主要来源于海城地震,这些资料导致地震砂土液化判断。不过后来越来越“科学化”和“理论化”,演化成现在一套较复杂的液化判断式。但软土震陷问题提出时间晚了些,至今我还发现我国震陷实测资料的纪录和文献。即使在现行震规中,震陷及震陷量好像还是“迷迷糊糊”的。 #Pq6q.UB  
  首帖的震陷量估算方法似乎强调了一下“地区经验”。对此,我迷惑不已。我国虽是地震多发国家,但现代破坏性地震发生的地区还是极其有限的。换而言之,大多地区是没有震陷“经验”的。加上现行地震烈度区划从保守出发,7以上烈度区扩大了许多,对于那些从未发生过7烈度地震的7烈度区该如何根据“经验”确定和适当减少“下表”中的参考值呢? I]d?F:cdX  
  我对工程地震实在懂得太少,以上姑且算“狂言”罢了。
1条评分
wjfhndk 鲜花 +1 - 2007-04-11
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线suns402

发帖
1133
土币
96871
威望
1764
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-17
好东东,谢谢!
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-17
2楼言之有理, |Iq\ZX%q  
qVJC O-K|  
1楼资料印象中在构筑物抗震规范条文说明里见过,确实很笼统,实际生产中缺乏操作性
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线jinheshou
发帖
57
土币
159
威望
57
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-18
thank you
离线lxl
发帖
32
土币
92
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-20
没有东西,被忽悠
离线njslytb

发帖
563
土币
483
威望
1556
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-26
学习  受益
离线jinheshou
发帖
57
土币
159
威望
57
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-07
hao dong dong
离线jinheshou
发帖
57
土币
159
威望
57
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-07
qing lou zhu ji xu nu li
离线liuming_zju

发帖
1365
土币
36419
威望
4709
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-14
感谢楼主无私的奉献
离线starmessage
发帖
1
土币
91
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-18
2楼所言比较妥,小弟确实没发现对软土震陷量估算的明确规范条文,抗震规范对4.3.11的条文说明中所说的室内动三轴试验和H.B.Seed简化方法加以判定是什么意思啊。