场地直接是强风化片麻岩还要做剪切波速试验吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zjy2629
 

发帖
19
土币
461
威望
10
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-20
场地直接是强风化片麻岩厚约2.5m,下为中风化片麻岩厚约12m,再下为微风化花岗岩厚约8m,还需要做剪切波速试验吗?
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-20
肯定需要,哪怕你取经验值!不然报告过不了,审报告的! ,7/un8:%c  
在线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-20
跟楼高有关
Welcome to beijing!
离线chenwei6666

发帖
255
土币
2841
威望
492
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-18
是碎块状还是砂土状,碎块一般大于500,状可以不用测了。 "NC( ^\l/  
如果是砂土状,按规范还是要测,但是,这么浅,波速又这么大,你很难区分P波S波,无法判断初至,肯定测不准,还不如直接用经验值来得合理。 HT1bsY 0t  
所以,像这么浅、波速又这么大的地方,还是以经验值为主,测试为辅。
地震构造
离线chenwei6666

发帖
255
土币
2841
威望
492
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-18
一口气说了这么多,毕竟经常遇到这样的工程,感同身受!
地震构造
离线wuleibenben

发帖
457
土币
252
威望
850
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-02
经验独到啊,经验值好些的