论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4671阅读
  • 9回复

[请教]抗滑桩桩顶的最大位移量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线348742558
 

发帖
136
土币
5
威望
664
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-09
抗滑桩桩顶的最大位移量允许为多少mm
离线tyyslm

发帖
4
土币
110
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-02
相关规范都有明确规定的。我们设计时规范要求抗滑桩桩顶位移不大于自由段的1/100,且不宜大于10cm。但是在计算抗滑桩时,桩顶位移一般不受控制,受控制的是滑动面处桩身的位移,该处位移控制要求不得大于10mm,且不得大于地基土横向容许承载力,计算时往往该处受控。 n[Q(q[ULV  
离线alvinallen

发帖
33
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-02
不同的条件下不太一样

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-04
工程地质手册上有

发帖
1022
土币
20583
威望
51
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-04
啊啊啊
离线皮皮卡卡

发帖
225
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-04
这个要看情况的吧
离线viking611

发帖
1461
土币
2131
威望
389
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-07
好资料,谢谢分享啦,呵呵
无欲则刚,无求则强
离线dccdxy

发帖
141
土币
1
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-27
看了大家的讨论,1楼言论的依据是什么呢
离线hanfeng07

发帖
107
土币
22
威望
60
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-09
1楼的相关规范可否给说说是什么规范?急求?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
离线喀喇昆仑

发帖
49
土币
327
威望
102
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-08
一楼是正解,通常以滑面处桩身位移不超过10cm以及桩侧应力满足作为控制条件。但是如果桩埋置较深,桩顶位移较大也不合适,个人认为10cm的桩顶变形是偏大的,如果桩位于构筑物附近,10cm的变形明显是不允许的,认为计算变形最好控制在5cm之内,不超过7cm。