请教论坛的前辈:这个抗浮水位应该怎么提才合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dwl9171

发帖
312
土币
5416
威望
87
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2013-01-15
3楼说的有道理
离线yuancy

发帖
548
土币
2573
威望
0
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2013-01-16
路过学习。。。
离线王浩然

发帖
70
土币
1864
威望
130
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2013-01-17
回 cug_sw 的帖子
cug_sw:个人觉得如果是下图的情况,可能还是需要考虑抗浮的问题(2012-11-28 19:23)嬀/color]

抗浮设计水位说的是力的问题,而非水位的问题。

发帖
412
土币
1613
威望
1507
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2013-01-18
地下水还是要考虑的,一个是如果地下水是承压水会对基坑开挖后的基底产生影响,会不会产生突涌呢?另外一个地下室回填后施工单位都多是用乱七八糟的东西回填的,遇暴雨时会产生上层滞水,该层水同样会对地下室底板产生影响,有很多案例了把底板顶裂
岩土人肤色随季节而变化。

发帖
412
土币
1613
威望
1507
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2013-01-18
回 土老帽 的帖子
土老帽:这样的文字表述看似完美,但实属相当得非专业,而且是完全错误的。不信,楼主你可以回答一下老帽可以反问以下几个问题,请楼主回答:
1、“场地地势较高?”什么是地势?什么是较高?什么是较低?
2、“根据钻探资料地下水位埋深较大”,什么是埋深较大?什么是较小?大于多少算是 .. (2012-11-30 10:46) 

前辈呀 望能多多学习
岩土人肤色随季节而变化。
离线湖北8528

发帖
198
土币
2
威望
12
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2013-01-20
对抗浮水位,也存在疑惑,学习了。
离线dickyccy

发帖
26
土币
9292
威望
1
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2013-01-20
路过学习一下
任重道远,每天进步一点点
离线豪声漾

发帖
174
土币
2060
威望
48
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2013-01-22
向您学习,牛人
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2013-01-23

     因为时间无多,本人很少参入坛子里的讨论,但有时间,对感兴趣的,抑或是自己也常常有疑惑的问题,会给予一定关注。总感觉很多问题比较具体,但讨论常常流于概念,最终没有从中归纳到问题的解决方法或思路,问题也沉了下去,这样有悖论坛的初衷,也就会丧失坛子的吸力,不利论坛健康持续发展。
    还是希望讨论时各抒己见,对不对不重要,通过讨论大家有增长才好,更不要鄙视和教训人。
    就本问题,发点愚见:
   在抗浮水位问题上,大家观点不一致是普遍现象,规范上给出的按水文观测,多少年的最高水位、水位变幅云云......作为抗浮水位确定方式,具体到一个小小区域,很难做到,那么作为一个岩土工程师,需要深入去分析和参透规范思想,岩土不是精细科学,不是计算科学,判断准确是其根本。
    设防水位与抗浮水位是两个慨念,设防水位用于结构抗渗设计;抗浮水位前面有坛友总结的好,“抗浮水位是力的问题”。
    个人觉得你这里没必要考虑抗浮,当然前提是你这里工程活动(除你这个场地工程活动以外,临近影响区域的工程活动)不至于根本改变地下水文环境、地下水位变幅也不是太超想象下。很多朋友列举反例,相对地势较高的,地下水位远低于基础底板的,也出现地下室底板开裂,甚至地下室上浮案例,但不若而同的指出,基坑周边回填质量问题。因此我认为,导致问题的产生,不是地下水,而是地表水处理不到位的“脚盆效应”问题。不能因为基坑边回填没重视(有相当多的人,是没有意识到其重要性),质量不行而转移其责任,归到地下水抗浮水位问题上去。当然勘察有必要提醒和强调基坑回填的重要性。
3条评分土币+9
wuchang029 土币 +1 - 2023-01-04
qqaaa 土币 +5 - 2016-03-18
wlb554019757 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2015-10-20
留白天地宽
离线tandaojin

发帖
55
土币
6571
威望
2
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2013-01-23
回 张磊1982 的帖子
张磊1982:应该综合考虑场地积水和排泄条件,在考虑雨季水会沿基坑边沿深入基坑周边缝隙导致基坑承受浮托力,不知道上覆结构荷载时多少,如果远大于水的浮托力,永久抗浮水位就不需要提了,仅考虑一个施工期间的临时抗浮问题。由于你这个场地地形起伏很大,是否可以按照地面标高分段提供抗浮 .. (2012-11-26 12:18) 

永久性抗浮还是要考虑的,就是地下室底板受力的问题
我是注册,我怕谁
离线川东行

发帖
144
土币
671
威望
111
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2013-01-23
地下水设防水位
抗浮设防水位
前一个东西概念模糊,也不符合地下室防水高度的要求,勘察不用提的
抗浮设防水位,是个没有标准的 标准
离线fjxmysc33931

发帖
14
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2013-01-24
这个是不是岩土专业啊。考虑水位要不要按最不利???暴雨时雨水不能及时排除时怎么考虑???