论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 56468阅读
  • 101回复

请教论坛的前辈:这个抗浮水位应该怎么提才合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线老土工

发帖
239
土币
7063
威望
922
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2012-12-22
地下水对施工的影响和地下室的抗浮水位是两个不同的概念,抗浮是永久的,施工是临时的,且应该分两部分写,两者混为一谈,肯定说不清。事实上该工程如果不需要全部整平的话,那么水文地质条件就不会变化,水位都在地下室底板以下了,就不存在浮力了,也就不需要抗浮了,所以报告可以这样写:“本场第地下水水位在设计地下室底板以下,因此不需考虑抗浮问题”就完啦!但如果场地要继续整平,整平后场地的水文地质条件将发生改变,则应根据改变后的情况综合考虑抗浮水位。
离线dwl9171

发帖
312
土币
5416
威望
87
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2012-12-23
3楼说的有道理。就本案而言,虽然地下水水位低。但场地的平整和开挖,改变了地表水和地上水的补给和排泄条件。雨季中,填土中的地下水丰富。且基坑在回填时,四周回填土难以压实而不渗水。雨水的入渗而将地下室浮起的案例很多。故本案抗浮水位以规划的室外标高下0.5~1.0米,各幢房屋不尽相同。
离线詹姆斯成

发帖
89
土币
-3
威望
-7
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2012-12-26
新人路过学习一下
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2012-12-27
回 老土工 的帖子
分析的很有道理,学习了。
微笑着面对每一天
离线liaoyongbin

发帖
143
土币
97
威望
196
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2012-12-29
    
离线zzq73

发帖
300
土币
6814
威望
922
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2012-12-31
一般情况下雨水的入渗而引起地下室浮起的主要原因多是基坑回填土的施工质量不过关引起的
离线hwl1123

发帖
7
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2013-01-02
学习了 大神都很专业
离线sdn007

发帖
65
土币
1001
威望
220
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2013-01-03
我们做技术工作措辞应该严谨,概念上清楚。
地势是工程场地(规范上是不少于1平方公里)范围的高低变化整体趋势,抗浮设计水位是作为结构验算(外墙、基础底板承载力)的一个经济技术性指标,合理的确定该值应考虑地形、地层、区域地下水条件及未来人为影响因素等,是一个预测值。


防渗水位是地下结构防渗设计的一个依据。
离线haobing2004

发帖
70
土币
1381
威望
266
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2013-01-03
首先土老帽还是很专业的。
呵呵,当然希望同行们多发言,但是不能乱发言。
我发点感慨吧,当我做了三年的时候,我觉得勘察设计是那么的简单,当我做到五年的时候,我感觉自己是多么的无知,当我做到八年的时候,我感觉自己只是懂得个皮毛,岩土中每一个问题都很深奥,都不是能够直接回答的,都需要理论和工程实践相结合的进行回答,都需要斟酌以后才能回答。
希望大家的回答严禁一些,供大家交流,提高技术。

地下水的问题是个非常复杂的问题,仅仅以北京平原区而言,计算抗浮设防水位时就考虑了很多因素,如现状地下水、近3~5年地下水、历史最高水位,官厅水库放水的影响等等因素,采用超越概率的方法,经过数值模拟计算后得到的。

楼主的问题很复杂,当然,勘察报告里表述得比较简单,也比较不专业,希望能够交流各地设防水位的计算方法和经验,共同交流。
2条评分土币+6
WDDGPS 土币 +1 感谢解答,给您加分 2021-11-22
岩下之议 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-01-23
离线yangxuanbo24

发帖
510
土币
8233
威望
32
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-03
根据气象资料和观测水位资料,定个水位,再保守一点
好学地质人
离线zhongchunli

发帖
147
土币
2715
威望
683
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2013-01-04
都要有依有据才得,要不站不住脚的,不然就是瞎编了。
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-06
首先看了各位的建议确实尚无法找到一个最终结果。确实,本身有关抗浮设计水位的确定不可能有一个非常明确的取值,国家规范也没有一个明确规定。目前,基本是按各地方规定执行。只是首先可以明确说明的是地质勘察报告给的抗浮设计水位建议值是欠缺严谨的。对于山体建筑而言,抗浮设计水位的确定要考虑的周边环境因素、有无场地平整及场地平整后有无改变原环境排水通道等都有很大关系,也与建筑物所在地区有关:是在丰水区(如长江以南地区)还是北方的枯水区等等等等。个人建议若场地平整对原场地排水通道没有比较大的改变的话,从水文气象部门搜集地下水最高水文资料来确定。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站