各位前辈指导一下。。。。基坑开挖14米。支护排桩桩径900,间距1800,净距900,桩配筋18根三级钢25,桩入土6米,临空桩长14米,排桩顶部往下2米间距设两道锚索。。。。。。现有三根连续支护排桩检测出现断裂,断裂位置在桩顶往下10米处。。。土质情况:填土4.7米,黏土4.0米,全风化粉砂岩3.6米。。。应该怎么处理啊???? crbph.0  
Gpf9uj%  
来学习的。。。。
离线四九

发帖
8
土币
35
威望
41
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-27
补充。。。。排桩附近没有空间另外增加排桩!
来学习的。。。。

发帖
89
土币
1963
威望
300
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-27
桩间距内补打700~800的桩;三根断桩加打锚索。
无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56317
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-27
同意2楼意见。这样巧合,三根连续断桩,像考题一样
得过且过
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-27
D900@1800有点夸张啊,哈哈
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-27
楼主这样的设计也太大胆了吧! /!sGO:  
补救措施花费、事故影响要比省下来的多得多! ]*D~>q"#\  
离线element7hao

发帖
33
土币
82
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-27
回 落木ぜ长江 的帖子
落木ぜ长江:桩间距内补打700~800的桩;三根断桩加打锚索。 (2012-11-27 14:54)  qTN30(x2  
P.jy7:dB,  
二楼方法可行!!
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-28
桩应该没有完全断掉吧,先回填土,在断裂处覆型钢并增加锚索,最好发照片看看
离线四九

发帖
8
土币
35
威望
41
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-28
谢谢各位了。。。。预计方案和二楼前辈差不多。。。。多谢指导啊!
来学习的。。。。
离线zzlxsddpx

发帖
46
土币
420
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-29
省钱省到坑里去了
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-29
   1,估计是由桩顶变形过大造成。 6UuM `eu  
  2,由于园形桩的抗弯性能不如矩形桩。可将已破坏的三根园形桩加大断面并改成矩形桩,如 4{b/Nv:b  
  1.8×2.5,或2.0×3.0.
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-30
我倒觉得7楼的方案可行,直接上型钢吧,这个来得快。我们以前做过,有个桩笼子没下去,最后被监理看见了,就采用了两边桩间加型钢。加上两道锚索。