                                                                                                                                                                  4          设计
                                                                                                                                                                4.1      一般规定
.Lp0_R@  
4.1.1      水泥土组合桩法的设计,主要是确定组合桩的单桩及复合地基承载力、面积置换率、加固深度、芯桩类型和几何尺寸及选择水泥土搅拌桩固化剂、外掺剂的种类及掺入比等。 <vA^%D<\~  
4.1.2      固化剂可选用水泥或其他有效的固化材料,水泥固化剂宜选用强度等级为32.5级及以上的普通硅酸盐水泥水泥掺量宜为被加固湿土重的12%~20%。湿法施工水泥浆水灰比可选用0.5~1.0.外掺剂可根据工程需要和地质条件选用具有早强、缓凝及节省水泥等性质的材料,但应避免污染环境。对含水量高、有机质含量多的土层,也可采用专用土壤固化剂作为固化材料。 xk}YeNVj  
4.1.3      桩位平面布置可根据上部结构特点和基础形式采用三角形或方形布置,对条形基础可采用单排或双排布置;桩可只布置在基础平面范围内桩距宜为2~4倍桩径,当在饱和软粘土中成桩时,桩距宜适当加大。 l9q ygh  
4.1.4      水泥土组合桩的桩长应根据土质及上部结构对承载力及变形的要求确定,原则上宜穿透软弱土层到达较硬土层 ^c^9kK'  
4.1.5      混凝土或钢筋混凝土芯桩构造要求: h.g11xa  
1     芯桩直径(边长)与水泥土搅拌桩直径之比(αd)不应小于0.30;芯桩外包水泥土厚不应小于120mm芯桩下水泥土桩长不宜大于1.5m。芯桩长细比不应大于80。 rBkf@  
2     预制钢筋混凝土芯桩宜采用楔形,桩身截面尺寸不宜小于220mm(顶)~120mm(底)等截面预制芯桩直径(边长)不宜小于200mm;桩身配筋按吊运条件计算确定,主筋直径不宜小于8mm混凝土强度等级不宜低于C25;桩身接头不宜超过两个。 Kig.hHj@  
3     现浇芯桩可采用素混凝土或钢筋混凝土,直径不宜小于300mm桩身混凝土强度等级不宜低于C15;当采用现浇钢筋混凝土芯桩时,可按构造配筋,根据芯桩直径大小配置4~6根直径不小于8mm的纵筋,纵筋长度不宜小于3m~4m。 s0.yPA  
4.1.6      湿法施工水泥土桩长不宜大于20m;干法不宜大于15m。水泥土搅拌桩的桩径不应小于500mm oHbEHS61  
4.1.7      桩顶和基础之间应设置褥垫层褥垫层厚度可取200mm~300mm,其材料可选用中粗砂、石屑或级配砂石,最大粒径不宜大于20mm。垫层平面尺寸每边超过基础边缘不应小于300mm。 !w98 [BE7  
对公路路堤等柔性基础,宜设置土工格栅加筋垫层或灰土等刚度较大垫层。
                                                                                                                                                           4.2      承载力计算
a)[XJLCQ  
4.2.1      水泥土组合桩复合地基承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定。试验按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)执行,当按相对变形值确定复合地基承载力特征值时,可取s/d或s/b等于0.006~0.008所对应的压力。 gNzQ"W=  
初步设计时也可按下式进行估算: )D@1V=9,  
fspk=m+β(1-m)fsk                  (4.2.1)
zie])_8|h  
式中
fspk
%n9}P , ?  
——
dLal 15Pb  
复合地基承载力特征值(kPa);
HH2*12e  
m
M\8FjJ>9  
——
=[?2'riI  
面积置换率;
yc4mWB~gyU  
Ra
zpIl'/ i  
——
ZQnJTS+Rd  
单桩竖向承载力特征值(kN);
M:nXn7)+  
Ap
——
ZqkP# ]+Y'  
水泥土组合桩截面积(m2),按水泥土搅拌桩桩径计算;
RWXj)H)w  
β
FcsEv {#U  
——
co<){5zOT  
桩间土承载力折减系数,可视土质情况取0.4~0.8;
$[[6N0}*:  
fak
——
f| 3`8JU  
加固后桩间土承载力特征值(kPa),宜按当地经验取值,或取天然地基承载力特征值。
,ibI@8;#~'  
4.2.2      单桩竖向承载力特征值 OcMd'fwO  
单桩竖向承载力特征值,应通过现场载荷试验确定。试验按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)有关规定执行。 _d]w)YMO  
当αl≤1.0时,初步设计也可按下式进行估算 D_9&=a a'  
Ra=up      qsili+αqpAp                  (4.2.2)
T2} I,{U  
式中
up
——
_ts0@Z_:  
桩身周长(m),按水泥土搅拌桩桩径计算;
7|T5N[3?l,  
n
——
d^Ra1@0"q2  
桩长范围内所划分的土层数;
bP Er+?fu  
qsi
——
M,t8<y4 W/  
桩周第i层土的侧阻力特征值(kPa),宜按当地经验取值,无当地经验时,可按本规程附录C确定;
|RwD]2H  
li
——
ay'= M`uO_  
桩穿越第i层土厚度(m);
av gGz8  
α
——
RV^2[Gdi  
桩端阻力折减系数,依芯桩尺寸及桩端土质情况取α=0.3~0.7;
()(@Qcc  
qp
——
<=cj)  
桩端阻力特征值(kPa),宜按当地经验取值,无当地经验时,可按本规程附录C确定。
Zo;@StN3}T  
4.2.3      单桩竖向承载力特征值Ra尚应符合下式要求: l?a(=  
Ra-Qsi≤ηcAcifc+ηfcu(Ap-Aci)                 (4.2.3)
^;NM'Z  
式中
Ra
r1-?mMSU&  
——
e&7GW9FSg  
按式(4.2.2)计算的单桩竖向承载力特征值(kN);
W]_+3qvZ  
ηc
\"_;rJ{!aE  
——
ZHICpL  
芯桩混凝土强度折减系数,预制芯桩取ηc=0.9~1.0,现浇芯桩取ηc=0.7~0.8;
W&z.O  
Aci
Gc4N)oq)}b  
——
@+ Berb  
计算截面处芯桩截面积(m2);
\H<'W"  
fc
ZGzrh`j{-  
——
'7wI 2D  
混凝土轴心抗压强度设计值(kPa),应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的规定;
ePIBg(  
η
l8GziM{lp  
——
E` XUK,b  
桩身水泥土强度折减系数,桩顶处取η=0;其他截面可取η=0.3~0.5;
sryujb.,  
Qsi
X||o iqbY  
——
s3_i5,y  
计算截面以上桩周总侧阻力特征值(kN);
T {(6*^g<B  
fcu
idPkJf/  
——
jLD=EJ  
与桩身水泥土配比相同的室内水泥土试块(边长为70.7mm的立方体),在标准养护条件下28d龄期的立方体抗压强度平均值(kPa)。
emw3cQ  
4.2.4      水泥土组合桩处理深度以下存在软弱下卧层时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定进行下卧层承载力验算。
                                                                                                                                                                4.3      变形计算
z.]t_`KuF9  
4.3.1      地基处理后的变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定进行。其中复合土层的压缩模量可按下式确定: ]Vl * !,(i  
Esp=Es                      (4.3.1)
式中
Esp
——
z mrk`o~  
复合土层压缩模量(kPa);
Es
——
\0(QO8.  
桩间土压缩模量(kPa),可按天然地基取值。
ECg/ge2  
变形计算经验系数Ψs应根据当地沉降观测资料经统计分析后确定,无实测资料时可按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)水泥粉煤灰碎石桩法表9.2.8确定。 [ #A!B#`  
4.3.2      水泥土组合桩复合地基变形允许值,依上部结构类型及土质情况,按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定确定,或按当地经验取值。
                                                                                                                                                                  5          施工
                                                                                                                                                        5.1      施工准备
_9#4  
5.1.1      施工前应具备下列文件资料: cm-cwPAh  
1     建筑场地岩土工程勘察资料; /qo.Z  
2     基础平面布置图及基础底面标高; eAu3,qoM  
3     水泥土组合桩桩位平面布置图及技术要求; YqR MVWcnk  
4     试成桩资料或工艺试验资料; :5U(}\dL{  
5     施工组织设计及进度计划。 #?!)-Q%  
5.1.2      施工前应平整场地并清除地上和地下障碍物,当表层土松软时应碾压夯实。场地平整后应测量场地整平标高,桩顶设计标高以上宜预留0.5m以上土层。 iIcO_ZyA  
5.1.3      桩位放线定位前应按幢号设置建筑物轴线定位点和水准基点,并采取妥善措施加以保护。 4eBM/i  
5.1.4      根据桩位平面布置图在施工现场布置桩位,桩位放线偏差不应大于50mm,桩位确定后应填写放线记录,经有关部门验线后方可施工。 26 o68U8&y  
5.1.5      桩位点应设有不易被破坏的明显标记,并应经常复核桩位位置以减少偏差、避免漏桩。
                                                                                                                                                        5.2      施工机械
S=krF yFw  
5.2.1      水泥土组合桩施工机械由水泥土搅拌桩机和压桩机械或钻孔灌注桩机等组成。 H`),PY2  
有条件时应优先采用专用水泥土组合桩机。 D>?%p"e  
5.2.2      湿法施工深层搅拌水泥土桩机采用单头搅拌桩机,其配套装置为灰浆集料筒、注浆泵、水泥浆拌合机、拌浆池等 pL.r 9T.  
1     深层搅拌水泥土桩机应配置深度计量、升降速度调节和显示、垂直度指示和调整装置、转速及电流显示仪表等。 T9RR. ng  
2     灰浆集料筒和拌浆池可预先制作或在现场砌筑,其贮浆量不宜小于每根桩注浆体积的50%,并宜在集料筒内设置反映灰浆体积的刻度或标尺。 D gY2:&0  
3     灰浆泵应采用可调式灰浆泵,并应配置流量、泵压等记录装置。 jf*M}Q1jHE  
5.2.3      压桩机可采用自行式微型静力压桩机,其设备自重及压桩力应和芯桩贯入阻力相匹配,并应配置垂直度调整和压桩力记录装置。 Z)62/`C)  
5.2.4      钻孔灌注桩机可采用振动沉管灌注桩机、长螺旋钻孔灌注桩机或机动洛阳铲成孔灌注桩机等。 1xL2f&bG  
5.2.5      组合桩机 ["MF-tQ5  
为实施水泥土组合桩作业而研制,整机为液压步履式,可实施深层搅拌、静力压桩、沉管灌注等作业。 ztgSd8GGE  
5.2.6      当芯桩采用钻孔灌注成型时,水泥土搅拌也可采用粉体喷搅法(干法),其施工设备应符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的有关规定。
                                                                                                                                                        5.3      施工作业
 Cj_cu  
5.3.1      水泥土组合桩施工步骤为: {\;CGoN|  
1     搅拌桩机就位、调平; tE3!;  
2     搅拌、喷浆(喷粉); 6}n_r}kNR  
3     静力压入预制钢筋混凝土芯桩或制作现浇混凝土(钢筋混凝土)芯桩; SL pd~ZC?  
4     移位,重复上述步骤进行下一根桩施工。 NLoJmOi;L7  
5.3.2      深层搅拌施工(湿法) 2[r#y1ro  
深层搅拌施工及质量控制按现行行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)水泥土搅拌法有关要求执行。根据组合桩特点尚应做好以下几点: N=zrY`Vd  
1     水泥浆应搅拌均匀,防止发生离析,宜用浆液比重计测定浆液配比及搅拌均匀程度,注入贮浆筒时应过滤。水泥浆宜在搅拌桩施工前一小时内搅拌 KNQX\-=  
2     严格按照试成桩或工艺试验确定的有关工艺标准进行施工;施工前应对有关设备参数重新进行标定,如注浆泵单位时间输送量(m3/min)、搅拌机升降速度(m/min)等;开工前应进行施工技术交底。 %$`pD I)  
3     宜采用提升喷浆,喷浆提升速度、遍数应和注浆泵单位时间输送量(m3/min)相匹配,喷浆提升速度不宜超过1.0m/min并宜采用定值;搅拌升降速度不宜大于2.0m/min;工作电流不应大于额定值;停浆面应高出桩顶设计标高200mm~300mm。 ~BrERUk  
在预(复)搅下沉时,也可以采用喷浆的施工工艺,但必须确保最后一次喷浆后,桩长上下至少再重复搅拌一次。 4@/[aFH  
4     芯桩底部至组合桩底应充分搅拌,必要时可增加喷浆量和搅拌次数,搅拌桩底坐浆不少于30s BNQ~O^R0  
5     施工时应防止冒浆和同心钻,在塑性指数较高的粘土中施工时,宜增加搅拌次数。 TN.mNl%  
6     施工中应作好施工记录,重点是每根桩水泥用量、水灰比、每延米喷浆量(喷浆遍数、时间)及搅拌深度等,喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。具体要求详见附录D。 xo6-Y=c8  
7     施工中应保持搅拌桩机地盘的水平和导向架的垂直,搅拌桩的垂直度偏差不应大于1%;桩位施工偏差不应大于50mm;成桩直径和桩长不应小于设计值。 S,n*1&ogj  
5.3.3      粉体喷搅法(干法)施工应符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的有关规定。 T.`EDluG  
5.3.4      预制钢筋混凝土芯桩制作及沉桩 #)GL%{Oa  
1     预制钢筋混凝土芯桩制作要求及质量控制 ^7Z)/c`"  
1)     预制钢筋混凝土芯桩宜在工厂制作,当施工现场有条件时也可在现场预制。芯桩施工质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的有关要求。 ;pBSGr 9  
2)     预制芯桩在使用前,必须严格检查其外观质量,检查出厂合格证。 =>)l6**UE  
3)     多节预制钢筋混凝土芯桩单节长度应根据设备条件、制作场地、运输装卸能力和经济指标等各项因素综合确定,单节长度不宜大于9m flR6^6E  
2     沉桩施工要求 >y(;k|-$  
1)     沉桩前应将搅拌桩位附近泥浆清理干净,直至可准确地分辨出搅拌桩轮廓,经核对确认桩中心位置无误后方可沉桩。芯桩与搅拌桩中心施工偏差不应超过30mm~50mm,桩长较大时取小值。 Br`Xw^S  
2)     静力压入混凝土芯桩时间间隔应经现场试验确定,当预制芯桩下沉困难时也可启动振锤。 p#qQGJe  
3)     为确保桩身垂直度,在沉桩前应复查压桩机导向架垂直度。芯桩开始沉入水泥土后,由专人沿两个方向核对桩身垂直度,确认桩身垂直后方可继续沉桩,芯桩插入时垂直度偏差不应超过0.5%。 &}OaiTzEmc  
4)     芯桩沉入施工地面以下后,用送桩器将芯桩压至预定深度,芯桩桩顶标高施工偏差不应大于±50mm。  zy  
5)     沉桩工序完毕后填写“沉桩施工记录表”,详见附录D,沉桩施工中出现的问题应填写在备注栏内。 2%. A{!  
6)     接桩时可采用预埋钢板焊接,应尽量减少焊接时间,并应保证接桩后桩身的垂直度。接桩时其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5m~1.0m。 %g kR G66  
5.3.5      现浇混凝土或钢筋混凝土芯桩制作 k9 .@S  
1     现浇芯桩施工要求及质量控制按《建筑桩基技术规范》(JGJ94)的有关规定执行。 ucL}fnY1  
2     芯桩采用沉管灌注时,沉管宜在水泥土初凝后进行,拔管速度宜控制在0.6m/min~1.2m/min,混凝土充盈系数应大于1.0。 +Z/ *=;  
3     芯桩采用干作业成孔灌注时,应待桩身水泥土终凝后,水泥土达到一定强度不至塌孔缩径时方可进行。 wta\C{{  
4     制作现浇芯桩前,应重新校核桩位,芯桩中心与搅拌桩中心偏差不应大于50mm。 i"0^Gr  
5     成桩过程中,抽样做混凝土试块,每台班做一组(3块)试块,测定其立方体抗压强度。 rNO'0Ck=  
6     现浇芯桩桩顶应振捣密实,桩顶标高偏差不应超过±50mm。 QO[!  
5.3.6      褥垫层施工 yS@c2I602  
水泥土组合桩验收合格后才可进行褥垫层施工,垫层应夯压密实,其夯填度(夯实后垫层厚度与虚铺厚度的比值)不得大于0.90,施工时周边应设圈边。
                                                                                                               6          质量检验和工程验收
                                                                                                                                                 6.1          成桩质量检查
GXYmJ4wR  
6.1.1      水泥土组合桩质量检查主要包括:水泥土搅拌桩施工、预制芯桩制作及沉桩(或现浇芯桩施工)3个(或2个)工序过程的质量检查。 #i%it  
6.1.2      施工过程中应随时检查施工记录,并对照预定的施工工艺对每根桩进行质量评定。对不合格的桩应根据具体情况采取补强或加强邻桩等措施。 l"f.eo0@7  
6.1.3      水泥土搅拌桩检查的重点是:水泥强度等级及用量、桩位、桩长、搅拌头转数和升级速度、复搅次数和复搅深度、喷浆数量及时间、停浆处理方法等。 ^Q pP'  
6.1.4      对重要工程或因土质复杂造成水泥土搅拌桩成桩质量可靠性较低的工程,可在压桩前或制作现浇芯桩前,用工程钻机取软芯,鉴别水泥掺量和鉴别均匀程度,必要时可制作试块测定水泥土立方体抗压强度。检测数量根据具体情况由设计确定,但不宜少于3根 /v U$62KA  
6.1.5      预制钢筋混凝土芯桩质量检查按照本规程5.3.4条有关规定执行,对于批量生产的预制钢筋混凝土芯桩尚应出具产品质量合格证。 jdK~]eld=  
6.1.6      预制钢筋混凝土芯桩的沉桩质量检查主要包括:芯桩与搅拌桩中心偏差、桩身垂直度、沉桩深度及桩顶标高、接桩质量等。 )%-FnW  
6.1.7      现浇混凝土或钢筋混凝土芯桩质量检查,可根据其施工方法参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的有关规定执行。 A Ns.`S  
现浇芯桩完整性检查可采用动测法,检测方法及数量可参照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)的有关规定执行或依当地经验由设计会同各方协商确定,每一单体工程抽检数量不宜少于10根 }/4 AT  
6.1.8      基槽开挖后应检查桩位、桩径、桩数、芯桩中心偏差、桩顶标高及质量;当浅层土质复杂时,尚应检查槽底土质情况。如不符合设计要求应采取有效的补救措施。
                                                                                                                                                      6.2          承载力检测
:p;!\4)u  
6.2.1      水泥土组合桩复合地基竣工验收,应采取单桩或多桩复合地基或单桩载荷试验检验其承载力,检测数量宜取施工总桩数的1%,每个单体工程不应少于3点 Z[)t34EY"  
6.2.2      载荷试验宜在成桩28d后进行,若提前检测应采取有效措施,待水泥土及现浇混凝土强度满足试验加载条件时方可进行。
                                                                                                                                                           6.3          工程验收
`J'xVq#O  
6.3.1      水泥土组合桩复合地基工程验收应在基坑开挖后,由建设单位会同施工、设计、监理等部门共同进行,组合桩质量及承载力满足设计要求后,尚应对桩位、桩径、桩顶标高等进行检查,组合桩验收合格后方可进行褥垫层和基础施工。 Xjw> Qws  
6.3.2      工程验收应包括下列资料: po4seW!  
1     桩位施工图、图纸会审纪要、设计变更、材料检验报告等; I+ rHb< P%  
2     经审定的施工组织设计或施工方案及执行中的变更情况; ]e$mTRi*  
3     桩位检测放线图及工程桩位复合签证单; @mSdksB/L  
4     预制芯桩验收及质量合格证; :rk=(=@8`  
5     成桩质量及芯桩完整性检测报告; -= H* (M  
6     单桩或复合地基检测报告; =kp #v  
7     竣工图和竣工报告。 f-F+Y`P  
6.3.3      质量检验及验收
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56321
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-09
楼主为什么不打个包呢
得过且过
离线gd先生

发帖
24
土币
11053
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-13
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:楼主为什么不打个包呢 (2012-12-09 09:30)  z=mH\!  
W*J_PL9j  
sorry,第一次传东西,具体操作不怎么会,见笑了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站