1、泄水孔施工
泄水孔按梅花形交错布置,间隔2m~3m,采用<50mmPVC管,并用透水土工布包裹PVC管,泄水孔的横坡为4%,在安装时,可通过钢筋对PVC管进行固定,对于墙面板方向的泄水孔,要使PVC管与正面模板接触紧密,PVC管的端面要形成相应的斜面,保证在浇筑混凝土的过程中PVC管周围不会漏浆,使面板光滑、平整。
2、 混凝土养护
混凝土灌注完毕后,安排专人在初凝前进行混凝土收面,待混凝土终凝前再进行一次收面压光处理,然后再覆盖土工布进行洒水保湿养生。当气候炎热时或有风时,2h~3h后即可浇水以维持充分的润湿状态。在潮湿气候条件下,空气相对湿度大于60%时,使用普通水泥时,湿润养护时间不少于7d。
3、模板拆除
模板的拆除期限应根据结构物特点、模板部位和混凝土所达到的强度来决定。墙面板和扶壁的侧模板属非承重模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时才能拆除,一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时方可拆除侧模板。
4、 墙背填土
墙背回填应该在挡土墙混凝土的强度达到设计强度的70%才能够进行填土。
至于回填砂卵石你看下下面的技术要求:
一、 作业条件: 1
、 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2
、 填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要作好隐蔽检查和验收手续。3
、 施工前,应做好水平高程标志布置。 4
、 确定好土方机械、车辆的行走路线,应事先经过检查,必要时要进行加固加宽等准备工作。二、操作工艺 : 工艺流程:基坑底地坪上清理 →
检验土质 →
分层铺土 →
分层碾压密实 →
检验密实度 →
修整找平验收 1
、填土前,应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。 2
、 检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。3
、 填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。采用震动碾压时,每层铺土厚度600~1500mm
,碾压遍数6~8
遍。 4
、 碾压机械压实填方时,应控制行驶速度,一般不应超过以下规定:振动碾:2km/h
5
、 碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠。重叠0.5
~l.0m
左右,上下层错缝距离不应小于1m
。 6
、 填方超出基底表面时,应保证边缘部位的压实质量。填土后,如设计不要求边坡修整,宜将填方边缘宽填0.5m
;如设计要求边坡修平拍实,宽填可为0.2m
。 7
、 在机械施工碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。 8
、回填土方每层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 9、 填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。[font=ˎ̥] [font=ˎ̥]
其中一定要做好挡土墙反滤包的制作,这个是关键了啊!!不过对于砂卵石本身的渗透性能应该可以,注意靠近挡墙的地方的回填质量。
希望对你有帮助!!