只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-06
一基坑深9米,基坑开挖后,基坑顶外围约1米为已建20层高层,桩基采用静压桩,桩承台标高约-1.5米,厚0.8米,桩底标高-15.0米。 Jmg9|g!f  
)8aHj4x  
这种情况下,通常我们都是从地面水平位移及沉降上控制,一般不考虑桩基的影响,而且计算时地面一般也是采用10~30KPa的外加荷载,虽然也还没有听说出过事,我觉得这种情况是不是应该考虑周围建筑物所承受的水平荷载对基坑侧壁的影响,也即,外部荷载是不是应该考虑增加这部分,如果考虑,又是怎样来做,讨教各位了
离线淡忘回忆

发帖
49
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-14
1、对于支护结构的水平荷载增加量,可参照高层桩基设计说明,看下其水平荷载设计是多少,按最不利剖面加到基坑支护结构上 _-543B}  
2、高层桩基是端承桩还是摩擦桩,若是端承桩,地面超载倒是可以接受,如若是摩擦桩,觉得取值偏低 / j%~#@  
个人浅见,请各位专家指正
离线lmxroy

发帖
543
土币
9
威望
308
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-28
这个要考虑20层楼 桩基的抗剪吗?
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-12
1楼说的很好,学习了