深基坑支护设计和内支撑系统爆破拆除技术 x'hUw*
佛山市新一建筑集团有限公司 季雄巍 2kV{|`1
[摘 要] 本文总结深基坑内环支撑及爆破拆除技术,在我市首次采用,不但保证基坑安全,而且加快工程进度,供同行参考。 v]e6CZwo
[关键词] 钻孔桩结合内支撑 三管摆喷止水帷幕 爆破拆除 }S}9Pm,:
某宾馆工程位于广东省佛山市汾江南路75号,为地上五层,地下二层的公共建筑,总建筑面积32000m2,其中地下室建筑面积为11762m2。由于工程四周紧挨旧建筑物,施工期间又必须保证宾馆的正常运作,给施工增加了不少的难度;施工过程采用了多种先进的施工工艺,最终使得工程顺利完成,取得了良好的效果。 X+;{&Efrl
&#DKB#.2
一、 基坑支护设计 IPEJ7n49
z2Kvp"-}
基坑平面近似正方形,由于四周环境影响,根据本工程的特点,基坑外围采用钻孔桩结合内支撑、三管摆喷止水帷幕的联合支护形式。基坑平面图见下: VVVw\|JB>
v+qHH8
1、围护挡土结构 :iVEm9pB)
5dem~YY5
采用地下连续墙,虽然整体刚度大、止水效果好,但其单位造价高,因此,本围护结构设计结合工程实际特点,决定采用单排钻孔灌注桩密排挡土,用桩径Φ800@950,桩长在基坑南侧与西侧部分桩为18.50m,东侧、北侧与西侧部分支护桩桩长为13.50m。桩采用均布配筋。环梁支撑桩、基坑护坡桩、基础桩混凝土强度等级均为C25。 {*Tnl-m~
iIO_d4Z
2、内支撑结构 jO+#$=C
gaa;PX
在内撑式支护结构中,支撑系统是极其重要组成部分,本工程采用单层正方形内切钢筋砼结构拱圈梁支撑,中间留出坑内的操作空间,环梁内半径为36.30m。内支撑结构顶标高为-1.30m。 SC/V3fW,
v''F\V )
环撑由圆环梁(断面2.50m×0.70m)、腰梁(1.0m×0.70m)、斜撑(0.60m×0.60m)、拉杆组成,混凝土C25,其特点是将坑外水平力通过围护桩和桁架转化为圆环梁的轴向压力,发挥混凝土的承压优势,为确保环撑整体功能,环撑采取一次性连续浇灌成型。环撑由围护桩和中间支承桩(为Φ800灌注桩)承担。 XWNDpL`j5
d>r_a9 .u
内支撑采用正方形内切砼结构拱圈梁,这样就巧妙地将支护结构承受的侧向土压力、水压力转化为圆形圈梁的轴压力。拱结构圈梁内支撑的构思既利用了基坑平面的固有特点,又充分发挥了拱圈梁受轴压力性能优越的特点。在施工利用原土层作底板,浇筑拱圈,在施工过程中必须注意拱梁、支撑砼与冠梁同时浇筑,连成整体。 -eSZpz p
2/M:KR
3、保护临近建筑的隔水帷幕 2j(]Bt:
M<VZISu)dy
为避免因基坑降水开挖引起临近的建筑物、地下管线下沉位移及变形开裂,保证地下室干作业施工,在围护桩之间设R500@950高压摆喷桩止水帷幕。高压摆喷体用三重管旋喷跳打法施工,喷点间距0.95m,摆喷桩桩长为19m。 NAt; r
})^%>yLfc|
三重管法摆喷是90年代中期的工艺,该工艺除对基坑支护作止水帷幕外,也经常用于地基加固等作用,该工程采用钻孔桩支护,桩间距为150mm,桩空隙采用摆喷止水,在施工中先采用钻机成孔,通过高压水和压缩空气,在孔底喷射切割≥1min后(水压力为35MPa),然后泵入水泥浆,由下而上喷射注浆,在桩与桩之间形成半柱状止水帷幕,在施工过程整体止水效果良好。 Ub9p&=]h
+!9&zYu!
4、工程监测 HA W57N
cBz_L"5vr[
本工程基坑开挖深度较大,四周为密集建筑住宅,支护结构对四周环境不得有任何影响,我们采取了先进的监测技术,利用钢筋计封装置,灌注桩安放测斜管及钢筋计封装置等监测手段,施工过程中对基坑围护结构、支撑、基坑外地下水位、土压力、周围环境等项目进行了监测工作,施工期间2d观测一次;在监测实施过程中,各监测点所测量的最大值均在围护结构设计所允许的范围之内,确保了地下室施工安全。 kjOPsz*0
,)](h+zl_6
二、内支撑系统爆破拆除技术 A57e]2_
/By`FW Y
1、拆除方案的选择 ed6eC8@
jpI=B
(1)人工拆除法 HMrl!;:
!
:XMP*g
组织一批工人,用大锤和风镐拆除支撑梁。 B`1"4[{
,8/Con|o
优点:施工方法简单;机械和设备简单;容易组织。 )mvD2]fK
DgiMMmpE
缺点:施工效率低,工期长;施工安全较差;施工时,锤击与风镐噪音大,粉尘较多,会对佛山宾馆正常运作产生极大影响,并对周边居民产生干扰。 s%p,cz;
,
DgB]y6~KXl
(2)用静态膨胀剂拆除法 C0.bjFT|
-|aNHZr
在支撑梁上按设计孔网尺寸钻孔眼,钻孔后灌入膨胀剂,数小时后利用其膨胀力,将混凝土胀裂,再用风镐胀裂的混凝土清掉。 'vV|un(6
XEvDtDR
优点:施工方法较简单;混凝土胀裂过程,缓慢进行,无粉尘,噪音小,无飞石。 2\, h "W(
Z?_t3
缺点:要钻的孔眼数量多;装膨胀剂时,不能直视钻孔,否则产生喷孔现象易使眼睛受伤甚至致盲;膨胀剂膨胀产生的胀力小于钢筋的拉应力,该力可使混凝土胀裂,但拉不断钢筋,要进一步破碎,尚困难,还得用风镐处理,工作量大;施工成本最高。 F4`5z)<*
;&8
(3)爆破拆除法 #HF;yAc
O2 sAt3'
在支撑梁上按设计孔网尺寸钻炮眼,装入炸药和毫秒电雷管,起爆后将支撑梁拆除。 NiPa-yRh
Pe<}kS
m 4
优点:施工的技术含量较高;爆破率效率较高,工期短;施工安全;成本适中(比静态破碎剂法便宜)。 w +~,Mv \
_(.,<R5
缺点:爆破时产生爆破振动和爆破飞石;爆破时会产生声响。 NP_b~e6O=
o6LZ05Z-&
(4)综合比较选择拆除方案 5(V'<
M);@XcS
人工拆除法和膨胀剂拆除法有其优点,特别是无震动或震动小,无飞石产生,但是效率低,工期长,成本高。 {YzRf S
nL]-]n;
爆破法拆除最大的特点是效率高、工期短、成本适中,爆破法虽然会产生爆破振动和飞石,但它是可以控制和解决。 ZlxJY%oeu
B^C!UWN>%X
由于本工程内环支撑结构由四角斜支撑将环梁与冠梁连结,环梁截面尺寸为2500×700,钢筋相当密集,混凝土量500多立方米,钢筋40多吨,综合比较上述三种拆除方案,从施工工期、造价及噪音等多方考虑,决定采用定点爆破拆除法。 Z+ ?V10$
rs?"pGz;
2、爆破拆除设计 yw3E$~ k
uv$t>_^
采用爆破拆除地下室基坑支撑系统,在佛山市还是第一次,为确保爆破拆除工作顺利进行,工程技术人员共同攻关、认真考究,参考其它地区内支撑爆破拆除的经验,根据本工程内支撑不同的部位、不同的砼厚度和不同的钢筋含量,设计选用不同的药量、孔径、孔深、孔距以及炮眼布置方式和引爆方式: Dd:;8Xo
S+7:fu2?+
环形梁:选用直径为40mm的炮眼孔径;长方向炮眼孔距500mm短方向炮眼孔距450mm;孔 "spAYk\
深450mm;单孔装药量和边孔装药量均为120g。 j9XRC9
Sy?O(BMo
斜撑:选用直径为40mm的炮眼孔径;炮眼孔距400mm;孔深450mm;单孔装药量110g。 @ a?^2X^
RHOEyXhOA
支撑钻孔桩:选用直径为40mm的炮眼孔径;孔深450mm;药量800g。 !J@!P?0. C
Z F&aV?
炸药:采用2号硝铵炸药,当炮眼中有水时,采用乳胶炸药。 ,&X7D]
gBZ1We u-'
雷管:采用毫秒电雷管。 gfW8s+
("
,(@nS
起爆法:支撑系统拆除分几个段块进行,采用电力起爆法,大串联的电爆网络,用高能起爆器起爆。 NrrnG]#p1
=5QP'Qt{O
3、爆破拆除法安全分析和控制措施 [EX@I
=?
4?3*%_bDJ,
(1)爆破振动:当炸药爆炸瞬间产生地震波,使周围建筑物产生振动,产生的地震波与爆药的药量成正比,与距离成反比。爆破安全规程的规定:一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求,对一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物,其地面质点的安全震动速度为2~3cm/s。 B- `,h pp
3TS(il9A
作业时,采用毫秒电雷管,并根据不同块段距离建筑物的远近来确定单段的装药量,严格控制每一段雷管所起爆的炸药量,使地面质点的震动速度<2cm/s。 xct{Tv[FO
V7\@g
(2)飞石控制:作业时,确保钻孔质量和孔深;严格控制药量;每次爆破前,炮孔口复盖砂袋,再盖上铁板,其上再压砂袋,这样可以有效地控制飞石。 E"|LA[o
J4Tc q
(3)噪音控制:炮眼装好炸药之后,要用炮泥堵密实,再压上砂袋,它可减少噪音,另外用电力起爆法,时间短,噪音得到控制。 6AW{qU6
<E`Ygac
4、爆破拆除施工 vg6'^5S7
qek[p_7
(1)试爆:为确保爆破拆除的顺利进行,在正式进行爆破拆除以前,我们先选择西南角的一部分支撑环梁和斜撑进行试爆,其药量、孔径等炮眼参数均严格按照爆破设计来进行。起爆以后,经过现场勘察,斜支撑的爆破效果相当理想,但是环形支撑梁的爆破效果就不是太理想。通过对试爆结果和有关数据的分析,我们对环形梁支撑部分的孔距、药量、孔深等参数进行了小调整,并根据调整后的炮眼参数,对环形梁进行了第二次试爆,爆破效果比第一次有了明显提高,符合要求。 D0 f.XWd
tAM t7p-
(2)施工实施:在进行内支撑环梁系统施工时,我们先按照设计要求预埋了孔眼,作业时,根据两次试爆后调整的各种技术参数,按照施工设计的要求,全面进行环梁支撑的拆除施工,分段爆破,并采用型钢板包裹并上压砂包保护措施,避免爆破时的冲击砂石飞散和噪音,以确保四周房屋及行人安全,由于药量、爆眼布置和引爆方案合理,我们保质保量、按时、安全地完成了佛山宾馆环形梁支撑系统的爆破拆除任务。 >#Obhs|S{C
WHM|kt
三、总结 +U:U/c5Z^
3~mi
本工程成功运用了钻孔桩结合大型混凝土环形梁内支撑、三管摆喷水泥桩止水帷幕的联合支护形式,以及多项新技术、新工艺的应用,是佛山市首例成功推广应用的环形梁内支撑深基坑支护技术,实践证明支护和止水效果良好,安全可靠,为今后的深基坑设计积累了宝贵的经验。 F/ODV=J-
? !dy
地下室基坑混凝土内支撑系统的爆破拆除技术的应用,在佛山市也是第一次,我公司为保证施工顺利进行,参考其它地区的施工经验,共同攻关,通过多方比较和分析,并经过试爆调整各技术参数,在确保安全和工期的情况下,成功地完成了混凝土内支撑系统的爆破拆除工作,使整个工程最终获得了成功。 c[I4'x
!M&Qca2
参考文献: 2{sx"/k\A
BcfW94
1、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002 &H`A S6
"Y>
#=>8
2、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002J 220-2002 :E>"z6H
el;ey Ga
3、《深基坑支护设计与施工》余志成 施文华编著 中国建筑工业出版社