论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 21227阅读
  • 113回复

[热点探讨]施工图文件审查目前存在问题吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线郭书泰
 

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-18
— 本帖被 郭书泰 执行提前操作(2008-06-27) —
rU(+T0t?I  
目前,施工图文件审查机构水平不一,存在许多问题,如基岩地区的一座3层小楼也要求取6个岩样,非常不合理,由于生搬硬套限制了勘察技术的创新,我认为非常有必要进行讨论。另外,大家可以借此平台交流顺利通过施工图文件审查的经验和技巧,是很有意义的事。
[ 此贴被郭书泰在2008-04-21 17:33重新编辑 ]
离线wjfhndk

发帖
1819
土币
62073
威望
6932
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-18
郭总:如基岩地区的一座3层小楼也要求取6个岩样,我认为若是持力层须要6个样品,不是持力层,是下卧层则没那么要求,一般能满足要求就可以了,这与勘察技术创新好像没什么联系。
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-18
离线sdf916

发帖
3500
土币
3978
威望
6045
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
正如郭总所说,确实遇到过,否则不通过呀?如何解决呀!欢迎讨论!
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-19
离线twz5593

发帖
759
土币
5093
威望
872
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-19
在基岩区,3层小楼取6个岩样的要求,是不是太过了.做过地质调查,岩体是稳定的, 不存在稳定性问题,给过保守的经验值就行了.基础再小也得做0.5米宽的.
2条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-19
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-19
离线xiaolijia

发帖
594
土币
5352
威望
2463
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
基岩地区(如薄层白云岩)在岩石出露很好,地面及周围未发现岩溶发育,楼高为三层以下,也需要进行钻探吗?
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-19
爱自己,多学习
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-20
审查与技术创新个人认为没有必然的联系。 n ?Nt6U  
就算你的创新不被审查师认可,但是至少要被基本的原理支撑,有一定的经验积累,才可以说服建设各方,而被采纳、使用。 G'A R`"F  
基岩出露可不可以不钻探?当然可以啊,区域资料收集整理,必要时挖个探槽。 wAW5 Z0D  
更多时候我们不是要工作量么?没有进尺哪来钞票?
2条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-20
twinskeeping 泥巴 +1 - 2008-04-20
离线flamingo2007
发帖
3
土币
185
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-21
哈哈,即然有规定,就按规定做就是了
离线dbcdbc

发帖
421
土币
12957
威望
975
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-21
郭总说的问题我认为在基岩地区,应该是基岩的完整性,风化程度来控制的,还有场地的稳定性与适宜性,要看具体的条件,如果是风化的比较严重,应按土的要求来做,如果风化不较严重,应多取几个样,如果风化的轻,那就只有一组三块就够了,(个人意见)
2条评分土币+1
muyu123456 土币 +1 dbcdbc颜值有理 2020-02-03
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-21
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线郭书泰

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-21
感谢各位土友的讨论。 &FN.:_E  
开此板块的本意是---让大家搜索一下,看看我们的规范当中还有多少这样需要探讨的规定,通过讨论明确其原本的含义,并正确应用。
离线郭书泰

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-21
比如,勘探孔深度一般按基础宽度确定,在某北方非软土地区,当某单层厂房跨度25m,高度7.5m ,拟采用筏板基础,基础宽度33m.,基础埋深2.5m,地面下10m之内为卵石与砾石交互成层,之下无软弱下卧层。按当地经验公式,深度系数取1.3, 即控制性孔深度应为1.3*33+2.5=45.4(m)。这个答案合理吗? 如果您是施工图审查人员,您会怎么办,也要求控制性孔深度必须达到45.4m吗?。此绝非本人杜撰,有确其事。请大家讨论!
[ 此贴被郭书泰在2008-04-21 18:19重新编辑 ]
离线郭书泰

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-21
dbcdbc土友的观点说明了一个问题:勘察前一定先要进行踏勘或区域地质调查,勘察方案一定要有针对性。他的意见很值得借鉴。
离线twz5593

发帖
759
土币
5093
威望
872
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-21
施工图审查过松,也有害的.我们这地方就是,做个什么样的报告.都能过关.天长日久,也害了勘察技术人员.,弄得大家也不学习,也不看规范,工作随意做.后来到外面做勘察工程就很不适应了.
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-21
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站