论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 27638阅读
  • 29回复

锚索的锁定值与设计值同值,行么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-01
某建筑物基坑,深20M。设计Φ800@1600钢筋混凝土护坡桩支挡,桩顶位于地表,长30M,嵌固10M,分别在地表以下-5m,-10,-15m设置锚杆,一桩一锚,设计值分别为400KN\500KN\600KN。锁定值分别为300KN\400KN\500KN。此为何故?锁定值为何比设计值要小一些?锁定值能否与设计值等量?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-01
设计值是锚杆在使用期间内可能出现的最大拉力值,锁定荷载是建立初始预应力的荷载。根据规范,锁定值一般为设计值的75%~85%。
离线付07

发帖
359
土币
3749
威望
1256
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-01
虽然不是沙发,也学习了
离线denghui2010

发帖
239
土币
10
威望
433
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-04
设计值指的是设计承载力,抗拔时的力肯定要大于这个设计值
锁定值相当于预紧力,如1楼所述,锁定值一般为设计值的75%~85%。
预紧后工作时的作用力会有一定的增长逐渐至平衡但小于设计值
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-11
楼上各位的解释已经很清楚了,学习!
离线xuziyi919

发帖
33
土币
129
威望
122
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-15
楼上各位的解释已经很清楚了,学习!
一路向北
离线tjshilide

发帖
199
土币
815
威望
170
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-24
设计值与土层性质有关,锁定值是你主动控制,越大则地表沉降越小,甚至拱起。如对地表沉降要求不高可用小的锁定值。相应要求的设计值可小一些。
离线qangren

发帖
23
土币
86
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-25
我是新手,请教下:1、设计值达到600KN,是几级钢? 2、支护桩位移最大点应该是桩顶处,为何锚杆在-15米处是600,-5米处是400?

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-14
1楼讲的好的

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-14
80%差不多了,同值的话,杆件破坏的时候,会缺少变形量,那样的话,破坏前预兆大大减少,会变成一种脆性破坏,如果猫杆突然被拉断了,你还不知道怎么回事,这个不好,预应力有他的好处,也有相反的一面,是吧
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1493
威望
4085
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-21
"锁定值一般为设计值的75%~85%。 "是规范要求。但是前辈们能不能理论分析一下啊?
小胖
离线bill43350

发帖
68
土币
3834
威望
321
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-17
锁定值大小与设计值应该是一个联动状态,锁定值大,变形小,设计值应该跟着大。小弟认为:应该综合应力应变状态来看,在变形受控情况下,锁定值应该小些,这样设计值才会小。不太明白为啥要控制在75%-85%。求高人解答
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站