论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3493阅读
  • 15回复

[求助]基坑外侧为七层楼房桩基 怎么考虑超载? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线youzhiming
 

发帖
109
土币
166
威望
44
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-16
基坑外侧4米处,有七层楼房,基础形式桩基,在理正基坑计算中, 怎么考虑超载?
在路上。。。
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-17
把超载取大点吧,50行不行呢。因为桩基把荷载传到下面去了
离线panhaojie163

发帖
89
土币
4811
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-17
bu dong听高人解释
我就是我
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
有些地方按楼重的20%左右去考虑超载吧。7*17*20%=23.8。基本上30应该够了。
离线renhuozhegao

发帖
101
土币
6285
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
像这样7层的房子大概也就是框架吧,一般楼层单位面积重量取个12差不多了,7X12X0.2=16.8作为附加荷载考虑,上次说的取17是有问题的,没那么大~ iu{;|E  
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5557
威望
77
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-18
高手好多啊谢谢了啊 xr Ne:Aj  
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线xiaobaobao

发帖
183
土币
786
威望
67
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-21
本基坑多深?不能乱说吧

发帖
12
土币
7
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-23
看桩基形式,如果是嵌岩桩的话可以不考虑荷载,从保守角度出发建议取7*15*0.2=21kpa
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-30
好像都在乱说,一点根据都没有

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-03
学习中
离线沈建韩旭

发帖
258
土币
671
威望
34
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-03
到底每层应该按多少确定呀?看的头都大了!
离线zyrjx

发帖
10
土币
178
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-17
每层按15考虑吧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站