上一主题 下一主题
离线haca82916

发帖
235
土币
690
威望
246
原创币
0
只看该作者 72楼 发表于: 2017-09-09
这种基坑第一道支撑要用砼支撑,问题就不会有了
离线czq860215

发帖
254
土币
54
威望
0
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2017-10-07
看了大家的回复,受益匪浅。最终处理方案能否在说说?再次谢谢大家!
离线sddplcx

发帖
1144
土币
115
威望
68
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2017-11-10
第一道支撑,应采用钢筋混凝土支撑。即使采用钢管支撑,两端也要有效连接,以免松动掉落,伤及工人。
离线273739685

发帖
19
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2017-12-10
作为一名在校生看了之后受益颇多,个人觉得排桩这么深了应该是12-20米的位置折断。
离线何林

发帖
3388
土币
100115
威望
5489
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2017-12-25
设计不过关,或者说经验少。。。。。。。。。。。。。。。。