只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-14
       新地基规范的第8.5.12条是新修订的,条文将抗拔桩分使用环境规定了裂缝等级,腐蚀环境下桩身裂缝控制等级为二级,预应力管桩为一级。这个腐蚀环境是怎么理解的,是包含强、中、弱腐蚀还是只是强、中腐蚀,因为按《桩基规范》表3.5.3的注1说明是强、中腐蚀性要提高一级,则提高后裂缝控制等级与地基规范这个条文吻合,弱腐蚀性按《桩基规范》不用提高,则我的理解是地基规范的这个腐蚀环境下是不包含弱腐蚀性的? ?Q&yEGm(  
不知大家如何理解的?
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-14
还没有遇到这类问题。 ,#8e_3Z$  
期待权威解答!
在线erimkcgs

发帖
9122
土币
56305
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-15
以前还没注意这个问题,研究下
得过且过
离线llllzzzzqqqq

发帖
36
土币
1492
威望
105
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-17
我的想法是如果腐蚀环境包含弱腐蚀性,则《地基规范》比《桩基规范》更加严格了,那普通混凝土灌注桩用于抗拔就只能在微腐蚀环境下才能用了,到弱腐蚀就得使用预应力管桩了,因为灌注桩是达不到裂缝二级要求的。这个条文在实际的使用中还得斟酌,因为实际环境中弱腐蚀性是最多的。
离线20010105

发帖
231
土币
1
威望
638
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-29
根据工程所在处的腐蚀性试验结果,应该按最不利的因素进行。 X7g1:L1Ys  
大多都是微腐蚀性,如果做出来试验有弱腐蚀性,就按弱腐蚀性试验