[原创资料]Sa小于等于6d的桩基础计算沉降疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tju38224
 

发帖
761
土币
670
威望
451
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-30
Sa小于等于6d的桩基础计算沉降时,有一项是附加应力,此处的附加应力计算公式,和前基础一样吗?
离线zzh121680

发帖
262
土币
406
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-30
完全一样。
离线swing198524

发帖
243
土币
723
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-31
嗯   同楼上
离线tju38224

发帖
761
土币
670
威望
451
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-31
那就是说不考虑桩体的重量及桩实体深基础的周围侧摩阻力?直接把承台作为浅基础考虑,计算承台底部的附加应力?谢谢