论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4024阅读
  • 19回复

高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zgjy1992

发帖
78
土币
2187
威望
179
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-19
1. 上述抗浮锚杆设计缺陷较大。一是整体稳定达不到,二是工后变形太大满足不了使用要求。
2. 如果只采用抗浮锚杆,最好采用压力型扩孔锚杆。其余均不可靠。
3. 建议采用抗排结合方案,设些盲沟降低水位,再采用抗浮锚杆。
4. 抗浮桩也不可靠。当然,不惜代价,或采用后张预应力灌注桩,能够解决问题。
fudidi
离线csfzsu

发帖
214
土币
2880
威望
15
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-20
遇到类似的情况了,进来学习一下
离线zsh9307

发帖
206
土币
8466
威望
6
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-25
我同意改桩,锚杆太长后效果很差,整体性说更不用说了

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-01
该类型土层及高承压水状态下不建议用锚杆,锚杆间距较近,设计是否考虑过群锚失效。建议采用抗拔桩,如一定要采用锚杆,施工要采用全套管机施工,控制水灰比,二次注浆的压力及时间,以及多次注浆的补充。
离线ak650

发帖
89
土币
619
威望
77
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-11
学习了~~~~
Stress is a philosophical concept, deformation is the physical reality.  ——J.B. Burland
离线20123540

发帖
782
土币
122
威望
146
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-12
看看什么东东。
离线lyh538

发帖
1170
土币
0
威望
7194
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 06-28
          
离线baojianliu

发帖
373
土币
5251
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 08-27
1、承压水头很高,降水有难度,根据地层,止水帷幕是否可行?
2、降水能满足的条件下,可进行抗浮锚杆或者抗浮桩施工,等基坑开挖到一定深度再施工。
本项目关键是降水、基坑支护
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个