)G^p1o;\ 基坑挖深5m,围护形式用的
700@1000的悬臂钻孔灌注桩,上面放坡1m,坡率1:0.5;
T0s35z9 土层为杂填土,粘土,粉质粘土,粉质粘土~粉质粘土。土质还行,看其承载力特征值,估计钢板桩是打不动的;
G I&qwA 看图,没办法,围护桩只有紧贴着承台施工,不留操作空间;;基坑北侧也是号楼,距离比较近;
^uM_b 围墙的中间吊着煤气管,规定围墙和煤气管不能动,因此图中西北角有三根桩是不好施工的。
F:M/z#:~ 问题来了:这西北角该如何施工,不能打桩,也不能放坡。用土钉墙,或者锚杆又担心不能控制上部位移,要是围墙塌掉,那就可能会有悲剧。