论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5220阅读
  • 8回复

[资料原创]关于桩锚支护体系计算中锚索预加力如何设置的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线appleomyeye
 

发帖
33
土币
127
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-31
桩锚支护体系中,支锚信息栏目里边,要设置锚索的预加力,锚索预加力的大小会直接影响到锚索计算轴力的值,同时也就会影响锚索最后的锁定力。如果锚索的预加力过大,会导致轴力设计值过大,这样就会直接影响锚索的索束。关于这个预加力如何施加的问题,已经跟踪研究了一年多的时间,请教了很多专家,都得不到一个明确的答案,不知道哪位大神能给个解答?万分感谢!
昆明三维建设工程有限公司,从事基坑、边坡工程的设计与施工。QQ:86120128 刘
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-05
深圳的规范规定,锚杆预应力可取设计值的0.7~0.9倍
离线河海水妖

发帖
139
土币
9557
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-19
我是这样理解的,先输入0,然后根据得到的结果,看变形需要,加上预加力,但不要超过0.7-0.9倍,最后出图的时候的预加力,应该是计算得到结果轴向拉力标准值的0.7-0.9,而不是理正里面输入的那个值
离线kongkong09

发帖
90
土币
75
威望
208
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-06
这是一个问题,二楼的主意好象不错,试试。
在线shygy542452

发帖
827
土币
70
威望
-17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
先为0,计算一下后试加上预加力,看桩身位移图尽量小于2cm。重复几次即可。

发帖
151
土币
561
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-30
            
离线lily76

发帖
31
土币
3164
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-27
预加力和锁定值真的没关系吗?好纠结
初来乍到,请多多指教吧
离线askimol

发帖
295
土币
1593
威望
567
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
回 lily76 的帖子
lily76:预加力和锁定值真的没关系吗?好纠结[表情]  (2015-03-27 18:51)  q!l[^t|;  
G(piq4D  
当然有关系,这个问题是目前基坑设计中普遍存在的自我矛盾问题,设计与施工不一致,多亏安全系数搞得大
离线wangwenkui

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-26
我觉得2楼的操作靠谱。 R!7emc0T  
软件中的预加力与规范中的锁定值是两个含义的参数,预加力是控制基坑变形的,锁定值的大小又与预加力有着一定的联动关系。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站