只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-12
Br5Io=/wg  
第一张为坡脚和民房的关系,净距大概为2米,第2张照片为剖面图,将上部碎石土通过平台外放,第3张站片为立面图,上部土为碎石土,下部为基岩,基岩部分最高位16米,对基岩边坡采用什么方式好呢?主动防护网还是锚喷支护?民房与坡脚只有2米净距,施工空间很有限了。下部在建民房为1层民房。
离线lnbxlgh

发帖
237
土币
615
威望
82
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2021-05-27
    
离线ccecc123

发帖
50
土币
319
威望
0
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2015-04-27
边坡的稳定性有问题,有主动防护网有个屁用,采用支挡结构吧
离线milletbj

发帖
159
土币
2611
威望
273
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2013-08-29
基岩是什么时代、岩性?岩层倾向与坡向关系要搞清楚,再就是现有边坡角、岩层风化深度等。外倾+风化较深建议采用削坡。 要考虑很多因子的。小山上面有铁塔(像是基站)如果放坡也要考虑。16米的岩质边坡至少是Ⅱ级安全等级了。
离线huo2006lin

发帖
43
土币
2069
威望
2
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2013-08-29
   学习中
离线911岩土

发帖
147
土币
77
威望
403
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2013-08-29
电塔距坡顶边缘多少?这是重点!!!坡顶排水一定要满足,做好引流,建议重点研究电塔基础及距离!坡高若小于8.0m以上两种方式均可采用坡面防护!
干一行  爱一行
离线wbjxn2003

发帖
36
土币
262
威望
4
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2013-08-28
还是先把地质条件和周边情况搞清楚再说。
离线linhe184

发帖
98
土币
738
威望
20
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2013-08-28
上部削坡,下部用锚杆格构支护,格构内客土喷播绿化!
向所有专业的岩土同仁学习!
离线glacier

发帖
2
土币
7605
威望
0
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2013-08-27
1、从成本控制上来讲主动防护网相对来讲更加实惠些,工期也较短,同时,两者防护效果差不多; L5Urg*GNL  
2、从居民安全接受角度来讲,锚喷支护形式更易于大众接受; Gn]d;5P=  
3、设置防护时应适当增加排水,绿化或景观设计等小项设计,这些都需要综合考虑各方因素。
离线zhengcheng

发帖
333
土币
41
威望
18
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-25
学习了               
命里有时终须有
离线wjf165294

发帖
11
土币
52
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-08-25
建议主动防护网
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-08-23
我的看法是采用锚索框架,感觉目前的边坡形式下整体稳定性上的安全度有问题。