论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7465阅读
  • 32回复

[工程案例]请教大家这种工程情况采用CFG还是换填或天然地基呢? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-16
应采用CFG桩复合地基,换填方案:(1)基坑加深(2)治水难度大(3)帷幕止水或降水风险导致换填质量不可靠(4)总费用高。
离线mqssdu

发帖
1078
土币
1029
威望
17
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-16
CFG,万能的工法。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线swjtuwzd

发帖
858
土币
55
威望
4117
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-10-17
回 yyymmmlll 的帖子
yyymmmlll:应采用CFG桩复合地基,换填方案:(1)基坑加深(2)治水难度大(3)帷幕止水或降水风险导致换填质量不可靠(4)总费用高。 (2013-10-16 08:37)  <kY ||  
kJy bA  
换填较厚的话确实有以上这些问题,这个项目大部分楼座基底残余粘土都较厚,那些是用CFG桩的
理论联系实践,多多交流,一起进步。
离线zbtgeo

发帖
175
土币
164
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-10-21
提几点浅薄的看法,忘楼主指正: ' YONRha  
1、对于cfg的方法,首先如果粉质粘土的承载力较上部荷载低很多,如将粉质粘土下的砂作为持力层,上部的粉质粘土厚度不均,就要加大垫层厚度,会不会有不均匀沉降的风险。 $S|2'jc  
2、地下水量大,对cfg桩成桩质量有较大的影响。 k*;2QED  
3、稳定水位在坑底以上两米,那么势必要做止水帷幕并进行降水,而且开挖后基坑突涌、隆起也需要考虑。 X?F$jX|c  
     所以个人认为换填的办法可能更加可靠一些。
求教
离线liuzs0702

发帖
323
土币
770
威望
5
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-22
用CFC桩好些,换填主要是地下水丰富,施工工难度大,且很易扰动砾砂层.易出质量问题.
天上幽芸
离线zbljun

发帖
194
土币
1051
威望
762
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-22
换填质量难保证,CFG桩长能否满足? jH*+\:UP-  

发帖
5
土币
57
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-10-23
勘察单位倾向于当基底以下粘土厚度小于1米时超挖用毛石混凝土浇筑,若2米多厚的话还是采用CFG桩。这点我还是比较认同。 ,i2%FW  
1、    CFG桩经济,业主喜欢,施工方不怎么喜欢,而且施工稍微麻烦点; Ru?Ue4W^b  
2、砂砾层顶板承压水头H约3.5-4.0m,承压水头约30Kpa,不算高,且距河有段距离。采用群井降水,利用不完全承压井公式计算涌水量,计算需要的水井数量及台班费用,费用比防水帷幕低些。此外,防渗帷幕工作量大,质量要求高,一样有凝固期,若灌浆不合格,二次施工拖长工期,最终还是需人工抽水降水。表土为可塑状粉质黏土(承载力特征值为170kPa),降水维持约20-30天,cfg桩及桩间土应差不多可以达到预期强度。 o8P 5C4y  
3、根据实际地质情况,选用合理、经济、安全的地基处理方式。毛石混凝土浇筑比cfg桩便捷,部分区域可采用。 ou44vKzS  
1条评分土币+25
swjtuwzd 土币 +25 非常赞同,根据实际情况采用适合的处理办法。 2013-10-29

发帖
20
土币
832
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-25
学习了,CFG桩最小桩长有要求吗?进入砾砂层1m,桩长3m可以吗?
离线woshishen666

发帖
51
土币
2085
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-10-27
用CFG更好,省心,最大难度在于动力头能级够否 >TsJ0E?3x  
工程地质勘察、检测、施工。合作双赢,不要墨守成规!
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-10-28
地下水位以下不建议换填,施工难度大、质量不好控制,而且建筑的沉降量比较大,也不好控制。建议做地基处理,在开挖时可以根据实际情况考虑降水,毕竟粉质黏土理论上也是隔水层,能不挖除最好。另外承载力从170kPa提高到350kPa,也没有问题。关于最小桩长,在有条件的前提下不要小于10m,因为一般来讲桩越长,建筑物的沉降越小 5 d(A(  
离线swjtuwzd

发帖
858
土币
55
威望
4117
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-10-29
回 yyymmmlll 的帖子
yyymmmlll:应采用CFG桩复合地基,换填方案:(1)基坑加深(2)治水难度大(3)帷幕止水或降水风险导致换填质量不可靠(4)总费用高。 (2013-10-16 08:37)  h%=b"x  
$Q{1^  
场区大部分基底残留土层厚度两三米或者更厚的话都采用CFG桩了,但是有一些土层较薄的应该可以考虑素混凝土浇筑吧,施工更方便快捷,承载力也能保证。
理论联系实践,多多交流,一起进步。
离线swjtuwzd

发帖
858
土币
55
威望
4117
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-10-29
回 李红运 的帖子
李红运:地下水位以下不建议换填,施工难度大、质量不好控制,而且建筑的沉降量比较大,也不好控制。建议做地基处理,在开挖时可以根据实际情况考虑降水,毕竟粉质黏土理论上也是隔水层,能不挖除最好。另外承载力从170kPa提高到350kPa,也没有问题。关于最小桩长,在有条件的前提下不要小 .. (2013-10-28 14:48)  _b5iR<f  
u-K 5  
直接用C15的素混凝土浇筑呢?
理论联系实践,多多交流,一起进步。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站