论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3004阅读
  • 5回复

[求助]止水帷幕+基坑内管井降水方案,求助坑内管井的布置原则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wilianmus
 

发帖
8
土币
98
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-16
基坑深度12m,水位在6m位置,基坑外围设置了止水帷幕,坑内管井降水,请问坑内管井的布置要考虑哪些因素呢,比如位置、深度等,谢谢各位大虾!

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-17
地层、承压水是什么情况, U!E   
止水帷幕是封闭还是半封闭,是悬挂式还是
生无所息
离线壕里村

发帖
28
土币
623
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-18
工程地质和地下水的情况要查清楚,这是最基本的。一般坑内降水至坑底以下1米就可以了,管井的深度适当深一些,平面布置根据渗透系数计算确定。
离线韩叶龙

发帖
320
土币
1175023
威望
50
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-20
布置的一般原则 疏干井均匀布置 降压井要计算了 |oq27*ix~m  
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-17
地质条件和水文地质条件要说一下 ,不然让别人如何评价呢?
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线910474801

发帖
4
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-22
快速回复