论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2894阅读
  • 6回复

[请教]关于抽水试验时水位的埋深的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cuiwanghong
 

发帖
20
土币
5829
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-26
同一个工程中,勘察报告中写的:根据承压水水位恢复试验和抽水试验成果,承压水水头埋深在现地面下约3.18~3.93m,高程4.60~4.94m,平均高程4.87m。但根据抽水时间报告(见附图),孔隙水压力孔的初始水位埋深达到了13m以上。我想问一下,抽水试验报告中的孔隙水压力孔是测的承压水位吗?如果是的话水位应该会上升到水头埋深啊,为什么和勘察报告中差别这么大?
注:勘察报告是在后述的抽水试验之前就出了,因此勘察报告中的抽水试验和后述的应该不是一个。


补充一下:后面的抽水试验是在地连墙施工以后做的,其目的之一也是测一下地连墙是否渗漏,而且附近有其他工程正在施工,且正在抽取地下水,但会使本工程的水头降低这么多吗?


离线cjz06

发帖
40299
土币
505
威望
32083
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-26
水头高度约10米
Welcome to beijing!
离线lgay118

发帖
93
土币
1735
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-26
怎么会是10m,不明白
离线huanghanbing

发帖
1059
土币
1526
威望
823
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-20
1、不要将高程与埋深搞混了,另外看勘察与抽水的高程系统是否一致。

2、看你表中,最大累计变化仅2.28m,一点也不大。。。

3、我倒是想知道你孔隙水压力孔中的仪器型号、产地、价格。。。望赐教。

祝地质行业越来越好
离线ynyaoan

发帖
307
土币
717
威望
640
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-23
抽水主孔应该是揭露了深部的承压含水层,观测孔孔深小于,未揭露承压水。
离线497520132

发帖
479
土币
288
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-08
      
离线张超

发帖
584
土币
58
威望
1900
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-20
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站