论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1553阅读
  • 11回复

[工程事例]桩基负摩擦工程实例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线aocy
 

发帖
521
土币
2047
威望
1621
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-09
桩基负摩擦工程实例: d}E6d||A  
R "W=V  
 K0*er  
探讨:如何根据现状观测,推断(验算)桩的负摩擦力!?
离线aocy

发帖
521
土币
2047
威望
1621
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-09
工程背景: d#,   
1、工程(2-3层商铺)始建于1992年,预应力管桩基础,桩径400mm,桩长约36m; iaJN~m\ M  
2、地质:第一层:4-7m厚回填土,主要成分风化石、残积土等;第二层:耕植土,0.7m厚,第三层:淤泥~淤泥质土16-20m厚,中间夹粉砂质薄夹层;第四层:残积层:3-10m厚;第五层:花岗岩层,强风化~中风化揭露深度25m-45m,大部分深度在33-35m之间,————终孔; Se/]J<]  
3、2006年拍照,沉降差为460-490mm。(见图片)

发帖
1215
土币
3499
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-09
这种情况桩基设计是应该考虑负摩阻力影响,地面有沉陷很正常,结构应该没问题。
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-09
地面有沉陷
Welcome to beijing!
离线rctj2014

发帖
450
土币
6456
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-09
种情况桩基设计是应该考虑负摩阻力影响,地面有沉陷很正常,结构应该没问题。
没有最好,只有更好。
离线aocy

发帖
521
土币
2047
威望
1621
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-10
能否反推CV值
离线aocy

发帖
521
土币
2047
威望
1621
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-10
离线issn04510712

发帖
13956
土币
48677
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-11
谢谢楼主!好资料。
离线aocy

发帖
521
土币
2047
威望
1621
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-13
上述级数收敛很快,取第一项可满足计算精度: O`_!G`E  
j3`# v3  
jEwfa_Q%  
离线aocy

发帖
521
土币
2047
威望
1621
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-15
如何反推CV值!
离线wangwei1983

发帖
130
土币
58
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-18
这种情况桩基设计是应该考虑负摩阻力影响,地面有沉陷很正常,结构应该没问题
无为而治
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-01
谢谢楼主!好资料。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站