论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1802阅读
  • 9回复

[工程事例]关于基底以下都是砂的场地,取土问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线八会山人
 

发帖
8
土币
52
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-11
最近做了一个勘察,都是1层厂房,场地靠近河边,前期在场地附近做过勘察,基本地下50m范围内以中砂,粗砂为主,30m以下个别深度夹1m左右厚粉质粘土。实际勘探后,地表仅有0.5m厚填土,然后20m范围内都是砂了,无粉质粘土夹层。 iUSs)[]H>  
因为底下都是砂,所以勘探孔以标贯孔为主,布置取土孔少了,不足三分之一,审图提出了违反强条。 Ak|j J  
我没取土,还叫取土孔吗,取得都是砂。 =FdS'<GM  
感觉取那么多砂没什么用处,基本就是做一个颗粒分析,个别做些休止角。感觉对物理力学性质没太大帮助。 'm-s8]-W  
有点小郁闷,同时觉得规范规定太死板了。吐槽下。。。。。。 c)lMi}/  
同时想请教各位朋友,后期补救是不是只能补砂样了?还没跟审图公司联系,不知道不补能不能说的过去,按规范来说,确实违反了强条。 UG1^G07s  
离线yjf247606

发帖
746
土币
3582
威望
69
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-11
按规范走吧。
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-11
多多沟通。
Welcome to beijing!
离线lik0904

发帖
47
土币
1858
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-11
回复说明现场实际情况,多沟通应该无事
离线lzx346

发帖
292
土币
13
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-12
关于取土孔数量的问题,请大家看看《岩土工程勘察规范》176页4.1.20条文说明,对“合理数量应视具体情况确定,必要时可全部勘探孔取土试样或做原位测试。”这句话是怎么理解的?
皮皮鲁
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-12
砂土也要取样定名。
离线永远迷茫

发帖
587
土币
797
威望
793
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-13
砂是土类啊!肯定砂的取样要足够才行。那个夹层粉质粘土,你要确定是很少的局部夹层,还是能定为一个土类的层位,要是能定一个粉质粘土的层位,那个应该要取样足够才行,要只是很少局部的夹粉质粘土,可以和审图所沟通,应该不用补充一个层位的取样数吧。
离线永远迷茫

发帖
587
土币
797
威望
793
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-13
原位测试是原位测试,取样是取样,两个不冲突。不能因为原位测试了就不取样了!
离线土肥圆

发帖
491
土币
8940
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-14
取砂样真的很难,而且试验也不准,真的那么死板么?
离线donggua07

发帖
129
土币
672
威望
305
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-18
还是按规范来的好,规范是做事的依据!