离线kant899

发帖
391
土币
11884
威望
55
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-28
这个现象在软土中较普遍,一般是按土试指标描述,再综合一下其它手段 kb|eQtH  
1条评分土币+1
skysmiler 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-06-29
离线skysmiler

发帖
109
土币
74
威望
-1
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-28
回 kant899 的帖子
kant899:这个现象在软土中较普遍,一般是按土试指标描述,再综合一下其它手段 1C'P)f28  
 (2014-06-28 08:47)  hpjUkGm5  
:p&IX"Hh  
这样的话柱状图上标贯击数跟状态描述不太符合,请问您是怎么处理的?把标贯数据删掉?
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-29
是不是海积软土,为千层饼状的粉砂、淤泥互层的?
1条评分土币+1
skysmiler 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-06-29
离线skysmiler

发帖
109
土币
74
威望
-1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-29
回 sf121 的帖子
sf121:是不是海积软土,为千层饼状的粉砂、淤泥互层的? (2014-06-29 17:14)  4 U}zJP(L  
>'eB2  
是海相沉积软土,有些地方互层,有些事纯软土。
离线ljmzjx

发帖
250
土币
3916
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-06-30
给我感觉应该是标贯有问题,淤泥质土和淤泥一般能有4击就很高了。。。。。这类土一般都是流塑状态。。。
1条评分土币+1
skysmiler 土币 +1 感谢解答,给您加分 2014-06-30
离线lmh80650

发帖
294
土币
5729
威望
25
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-30
哪个地区的软土,各地区的软土标贯经验值不一样,如苏南和苏北的黏性土软塑、可塑这些状态的标贯击数相差挺大。根据地区经验的标贯击数判别土质的状态是比较可靠的。土工试验出现流塑状态也是可以理解的,跟取样包装质量,途中装卸样都很有关系,既然灵敏度很高,就得严格按照取样标准进行,送样开样都得按照要求,这些因素都会影响试验结果。土工试验影响校审意见,现场指压很软可以定软塑塑状态,看一下土样的含水量,如果确定现场土样状态,可以跟实验室或校审人员沟通,确定土样状态。
1条评分土币+2
skysmiler 土币 +2 感谢解答,给您加分 2014-06-30
离线feijian2004

发帖
738
土币
5104
威望
30
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-01
但是最好还是按照试验提供数据
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-02
回 skysmiler 的帖子
skysmiler:标贯确实是现场做的,现场我定名为可塑粘土,深灰色,但是室内试验做出来的液性指数却大于1。我问过做土工的,这种土由于灵敏度大,测液塑限的时候肯定要扰动的,导致强度降低很多,会不会是这样的呢? (2014-06-27 18:39)  < "L){$  
LyJTK1]#  
液塑限取扰动样也可以做的,扰动与否对液塑限没什么影响的。标贯比室内试验数据偏大,可以看下标贯芯里是不是含砂之类的,可能会有较大影响。 }5o~R~H  
觉得室内试验数据和野外标贯数据不匹配,肯定有问题。
离线lutongliang

发帖
13
土币
1477
威望
1
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-03
这种事情经常遇到,我写淤泥质土,流塑
离线arsenalzhang

发帖
340
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-04
淤泥及淤泥质土按定义都是流塑的

发帖
48
土币
945
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2014-07-18
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-09
土样扰动或室内试验数据错误,建议重新取样试验复核。对于勘察报告所依据的各原始资料,使用前务必检查、分析并确认无误后才能使用,否则后患无穷。