只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-04
    基督山伯爵兄和milletbj兄其实讲的就很有道理,建房首先要看厂房的使用要求,是否有特殊要求,比如LNG船厂房,地坪就不允许有沉降,一般地基处理就很难达;再者要看地层情况怎么样,一定要通过勘察等手段详细了解杂填土地层,比如是否有生活垃圾,含量多少,建议桩基持力层深度等,都    要做一个详细的调查研究方可进行设计。
对于杂填土,一般来说,地基处理后强度容易满足要求,变形往往会超出要求,这也许是在杂填土地基的复杂所在!
神马都是浮云!

发帖
152
土币
29
威望
5
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-04
向您学习,牛人
在线flyihua

发帖
253
土币
3316
威望
718
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-04
来学习,看看怎么处理
离线milletbj

发帖
159
土币
2611
威望
273
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-04
首先这个案例楼主出题没阐述清楚,是个坑人题目。哈哈!无图无真相!
离线南蒋豆子

发帖
45
土币
244
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-05
  
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-05
碎石挤密夯扩桩和孔内深层强夯桩可考虑,基础可采用柱下条基。
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-06
概念性考虑:地坪强夯,房屋地基孔内深层强夯挤扩。最后要根据勘察结果,还有房屋结构特征。
留白天地宽

发帖
471
土币
0
威望
32
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-06
回 土老帽 的帖子
土老帽:1、    根据建筑设计年限,建筑物使用寿命为50年或更长,作为地基持力层选用,其使用寿命必须大于这个年限。因此在这一点上,地基重要性相当重要,必须从其物质组成反应的承载力,变形及稳定性上来考虑。
2、    地基处理之法,许多网友 .. (2014-07-03 21:51) 

学习了很多,多看看还是有好处的
水低成海!

发帖
99
土币
41
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-07
作为小白我是来学习的。
离线李国静

发帖
17
土币
399493
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-07
个人建议:
一、主要查清土层物理参数;
二、因地制宜,结合建设单位成本控制;
三、明确拟建厂房的重要性;
四、综合分析基础处理方法,不要盲目建议基础处理方案,一定要有“安全+经济”原则。
(我已经常遇见该问题)
离线ctp8507

发帖
126
土币
66
威望
145
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2014-07-31
振冲碎石桩+换填应该可以!
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
离线hansj

发帖
1258
土币
21
威望
1155
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-08-02
其实就是解决不均匀沉降问题,要考虑框架结构的特殊性。
同意1楼:勘察应查清回填土深度、范围、主要成分、密实度,
                走访调查回填年限,钻孔深度应钻穿填土。
如果厂房很重要,需要采用柱下桩基础,孔深进入原土层一定深度,寻找桩端持力层。

如果为一般厂房,可采用强夯地基,
先开挖地下室部分,然后强夯,一般处理深度达3m以上,有个3m厚的密实地基,采用地梁式条形基础即可。