某场地为建筑垃圾弃渣场,自天然地面以下20米深度范围内均无序回填之杂填土,含杂物,欠压密,极松散,局部密实。欲兴建一个无地下室,仅二层,框架结构之厂房,业主要求必建。请问:
1、如何布置勘察的钻孔深度?有人疑,仅此两层建筑物,10米深足么?勘察须满足30米够么?50米满足规范与设计要求么?
2、此建筑物必须采用桩基么?若采用桩基,当设计多长?全处于杂填土中么?
3、可否采用地基处理方案对杂填土整治利用?什么地基方案比较妥能够实现?地基处理需要勘察提供哪些参数?勘察方案中如何布置才能得到?
1条评分土币+5
帅帅的青菜 土币 +5 优秀文章,支持! 2016-01-31
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158

发帖
1215
土币
3499
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-03
1、勘察应查清回填土深度、范围、主要成分、密实度,走访调查回填年限,钻孔深度应钻穿填土。
2、建筑垃圾回填成分复杂、无分选性、不均匀、大部分松散状态,如果是重要厂房,还是建议采用桩基,地上2层,框架结构,可采用独立柱基,柱荷载不是很大,采用大口径灌注桩一柱一桩足以,桩长应穿过填土进入原状土持力层,桩基施工可采用人工挖孔,前提是成桩深度内无地下水影响且填土下有好的桩端持力层,如卵石、圆砾或中粗砂层。
3、如果深基础施工有地下水影响,在不影响周围环境条件下可采用强夯+换填处理,先进行强夯处理,再分层压实回填,基础可采用柱下条基。
4、碎石挤密夯扩桩也可考虑,基础可采用柱下条基。
以上个人之见,供楼主参考。
离线zhouyu520

发帖
585
土币
3062
威望
44
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-03
   小弟学习了。
离线cjz06

发帖
40366
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-03
换地最好。
Welcome to beijing!
离线milletbj

发帖
159
土币
2611
威望
273
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-03
搞这么复杂干什么,一看杂填土填埋时间长短,二看杂填土密实度。再就是杂填土下方是什么岩土体,只要不是淤泥就行。平缓地带二层框架结构之厂房一般可采用浅基础。斜坡地段要现场核实以建议基础类型。
离线nba074

发帖
70
土币
382
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-03
学习。。。。。。
离线tanning158

发帖
47
土币
4137
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-03
想的复杂了吧,二层楼的建筑承载力不会太大吧,场地钻孔做详细了,能做原位的做点原位,基本就能确定出每个地层的承载力,至于处理方法,夯实咯,基础一般采用条基可以了
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-03
1、    根据建筑设计年限,建筑物使用寿命为50年或更长,作为地基持力层选用,其使用寿命必须大于这个年限。因此在这一点上,地基重要性相当重要,必须从其物质组成反应的承载力,变形及稳定性上来考虑。
2、    地基处理之法,许多网友在市场逼迫下让步,这断不足取。注浆固结,将其杂乱物用压力注浆方式胶结,从而主动改良持力层及以下土层,这就牵涉到处理多厚的问题,注浆是否需要引孔,是重力自流还是压力注浆?遇硬质大块无法穿透如何办?
3、    将杂填土穿透,在深度上冲挤之法,横向挤密杂填土,桩端夯挤硬质料,是较为可贵的选择方法。若建筑埋深3米,冲挤12米深,在夯底时计量夯入底部定量硬质料,人为夯挤出一个硬质桩端,则可全部处理此层。
4、    框架结构这种结构型式,一是说明上部建筑物的荷载为结点荷载,结点分配下来的荷载并不取决于层数的多少,而是取决于跨度大小。按经验来说,厂房跨一般较大,而且考虑刹车荷载等动载,这说明结点荷载下部的力比较大,承载力及倾斜按规范要求都必须验算。处理后持力层承载力不得小于200KPA,这就更需要认真处理地基。
5、    若采用桩基础,请问桩基设计多少?全长处于杂填土中么?杂填土中能提供正摩阻力?是否必须深入天然土层?那么深入天然土层多少?中性点位于何处?勘察孔当布置多深?DDC应运而生的是,可以自基底以下夯深12米,直接夯挤出一孔,夯挤的过程就是横向加密杂填土的过程,孔底夯实,人工制作一个硬质桩端,下钢筋笼灌混凝土成桩。此时的桩虽然全身处于杂填土中,但,桩侧土由于夯挤而密实,桩端土由于夯料而加固,因而桩基础获得承载力。
6、    若以置换法成孔灌注桩,桩即使设计40米长,必须视上部杂填土中桩长为高自由桩,杂填土后期固结带来下拉荷载,能够用于本工程提供桩承载力的部分,不过位于30米以下,试想勘察孔应当打多少?勘察当提供哪些参数?
7、    采用两种或两种以上的处理方法不现实。一般说来此工程规模不大,上两套工艺,机理不同,施工先后顺序不同,相互复合分担作用不同,复杂得多矣。
8、    认为两层房荷载不大,可以直接兴建,是忽视结构的妄语,实不足取,而且未动脑。
2条评分土币+8
大虾南泊湾 土币 +3 向您学习,牛人 2014-07-04
xuelang1 土币 +5 - 2014-07-04
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-04
厂房建设,不光是处理基础下面就可以,地坪也是应该注意的,下沉开裂影响使用功能。
必建的概念就包含了能承受地基处理的高额费用,或者拿地费用低呢?
作为勘察人,应该是确保工程质量放在首位,然后才是提高投资效益的问题。
无序堆填的垃圾,在水平向和竖向均极度不均匀,虽没有说明堆积年代,但可以预测其自重固结需要相当长的时间而且沉降无法预测。处理深度应该穿透全部填土层。
桩基不建议使用,应为地坪也是需要处理的。
建议强夯处理,采用高能量机械。处理后的检测,应该以触探为主,重点在于查明处理后的均匀性。
勘察方面,建议布孔间距10-15米,深度以钻至稳定分布原土层。
听君一席话,胜读十年书。
离线milletbj

发帖
159
土币
2611
威望
273
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-04
工程建设有个资金问题,要安全与资金相结合考虑。看是做什么用的厂房(要求使用年限多少),有无起重设备,有无精密设备(对沉降要求),要因地制宜。填土层上建房很多的,也可参考别人建房经验。
离线riemann76

发帖
96
土币
2439
威望
47
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-04
难度是相当大。杂填土厚度大,欠固结,且具有湿陷性,DDC确实可以形成一个深层的人工加固持力层,但仍然不能忽视上部填土产生的负摩阻力对基础沉降产生的影响。楼主提的问题应该是一个研究课题。
离线jkc946

发帖
184
土币
3077
威望
826
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-04
杂填土,含杂物,欠压密,极松散,局部密实,地基不稳定,对于任何建构筑物地基,勘察均应查清其厚度及形状,勘探深度应进入稳定地层,满足桩基或地基处理要求。在地基稳定的前提下,再议基础形式。