论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9791阅读
  • 18回复

桩基础施工时混凝土充盈系数过大是错误的么? [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
67
土币
480
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-08
回 缘分君子 的帖子
缘分君子:要看持力层吧,万一持力层是灰岩,是有不良地质情况的,溶洞和土洞都有可能使充盈系数的存在无意义,一根理论方量10m3的桩,可能灌入砼几百方几千方都有[表情] (2014-07-07 13:47) 

前期的勘察工作足够发现灰岩,所以,这个情况不太可能。。。

发帖
67
土币
480
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-08
过来学习学习。。。。
离线agreedycat

发帖
264
土币
4218
威望
1300
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-08
任何基础在正式施工前有试桩要求,一是对设计参数的验证,一是对施工工艺的的检验,如充盈系数过大,不是简单说设计如何、施工如何?试桩后要求设计单位要与其他方案做技术与经济的比较,具体优化设计,才能确定哪种方案适合这个工程。对设计而言,他很清楚;对施工而言,就看你的。。。。。。
看帖是种责任,回帖是种义务!
离线沈园园

发帖
84
土币
4944
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-23
回 太阳神之小罗 的帖子
太阳神之小罗:前期的勘察工作足够发现灰岩,所以,这个情况不太可能。。。 (2014-07-08 21:36) 

那是理想化的勘察,单孔孔超前钻并不能反映一桩的情况,在灰岩地区由于裂隙、溶洞发育,超灌很正常。
离线zhangv228

发帖
46
土币
1489
威望
8
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-23
实际量小,孔深不够,钻头直径不够,所以不超方,老板让你把充盈系数加大,是为了变更,普遍的大部分充盈系数大于1.3可以追加变更的。
给币就上。
离线745409273

发帖
74
土币
12870
威望
10
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-31
大家说的都有理啊!
离线lyh538

发帖
1170
土币
0
威望
7194
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 06-28
            
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个